Добрый день!
Как посчитать, до какой температуры нагреет воздух помещения установленное в нем тепловыделяющее оборудование, если известны теплопоступления от оборудования при неизвестной (вероятнее всего, какой-то близкой к "стандартной", или, скорее, "комфортной" для всех (и человека, и оборудования)) температуре окружающего воздуха?.. (без учета прочих теплопритоков/потерь в помещении, без охлаждения)
Предыстория вопроса (на всякий случай)
Дано: прачечная:
- теплопоступления от оборудования (сушилки, стиралки и пр.) 9 кВт (цифра мученически выпытана у производителя).
- приток (в составе приточно-вытяжной вентиляции) 2250 м3/ч (не из условия ассимиляции теплоизбытков, а "по минимуму", ограничен тех.заданием, повышен быть не может)
Требовалось изначально:
- определить температуру притока.
Решение:
Расчет показал, что имеющегося воздуха, конечно, не хватит при допустимой Δt (между притоком и раб.зоной).
Кондиционированию сплитами, помимо секции охлаждения приточки, заказчик категорически противостоит, да и высота потолков/объем помещения не очень пригоден: куда ни ставь, на людей дуть будет..
Выход 1: подавать воздух +18 при темп. в р.зоне +29
Выход 2: подавать воздух с более высокой температурой, при этом довести до сведения заказчика ожидаемую температуру в помещении.