alekcandr1
Доброго дня! Подскажите такой вопрос(может у кого-нибудь был опыт). Есть подстанция в которой имеется два аккумуляторных помещения (смежных). Вопрос в следующем: нужно ли делать две разных системы вентиляции либо можно выполнить одну систему на два помещения??? Спасибо.
ast
Если имеется открытый проем больше 2 м2, то это считается как одно помещение.
alekcandr1
нет проема более 2 м2
Странная Белка
Две отдельных системы надежнее.
alekcandr1
не поспоришь, что надежнее. но хотелось бы закрепить нормативко какой, если есть такова. буду благодарен за любую информацию
azamet
Газовое пожаротушение будете закладывать?
Странная Белка
Цитата(alekcandr1 @ 18.11.2013, 16:22) *
не поспоришь, что надежнее. но хотелось бы закрепить нормативко какой, если есть такова. буду благодарен за любую информацию

Нормативка у нас одна на всех СП7.13130.2013. Читайте, там все есть - что можно объединять, что нельзя, в зависимости от категорий.
Wiz
Приточку можно одну с выполнением меропритий по безопасности (обратные взровозащищенные клапана, противопожарные клапана и тд)
Вытяжек лучше две, т.е из каждого помещения своя, но и режим работы тогда должен быть одноверменным для всех систем.
alekcandr1
Цитата(Wiz @ 18.11.2013, 17:58) *
Приточку можно одну с выполнением меропритий по безопасности (обратные взровозащищенные клапана, противопожарные клапана и тд)
Вытяжек лучше две, т.е из каждого помещения своя, но и режим работы тогда должен быть одноверменным для всех систем.


Тогда какой смысл выполнять две разные вытяжные системы? Если они будут работать одновременно? Чего мы этим добъемся, если разделим вытяжные системы абсолютно одинаковых помещений с одинаковыми вредными выделениями?
Я перечитал нормативку, где смог найти про аккумуляторные помещения, и не нашел ни чего по этому поводу. Хотя у кого ни спроси все делают раздельные системы. В общем не понятно. С одно стороны понимаешь, что сделав раздельные системы для двух помещений аккумуляторных, забываешь про ето. Но с другой стороны - вопрос остается.
Wiz
Цитата
Чего мы этим добъемся, если разделим вытяжные системы абсолютно одинаковых помещений с одинаковыми вредными выделениями?

Исключительно в целях безопасности.
@@@
Если пож. категории одинаковые, можно одной системой, в том числе и вытяжной. А тамбур-шлюз у них общий? И вообще, какая у них пож. категория. Теперь часто встречается, что не "А".
jota
Система может быть одна, а вытяжной вентилятор, по-моему, должен быть сдвоенный - резервирование 100% с ротацией.
Если помещения будут эксплуатироваться независимо друг от друга, то отдельные системы, но на каждую по 2 вытяжных вентилятора. Кроме этого должна быть и аварийная естественная вытяжка и аварийные клапана в нар.стенах для компенсации аварийной вытяжки.
@@@
Цитата(jota @ 19.11.2013, 12:29) *
Система может быть одна, а вытяжной вентилятор, по-моему, должен быть сдвоенный - резервирование 100% с ротацией.
Если помещения будут эксплуатироваться независимо друг от друга, то отдельные системы, но на каждую по 2 вытяжных вентилятора. Кроме этого должна быть и аварийная естественная вытяжка и аварийные клапана в нар.стенах для компенсации аварийной вытяжки.

Почему отдельные? В век частотников можно и в одних системах отключать помещения с достаточной точностью регулировки воздухообменов.
То что вытяжку надо резервировать 100% с этим спору нет, если там категории "А". Но что это меняет? Да, одна общая приточка, и два вытяжных взрывозащищенных крышняка, один из которых 100% резервный.
jota
Цитата(@@@ @ 19.11.2013, 14:30) *
Почему отдельные? В век частотников можно и в одних системах отключать помещения с достаточной точностью регулировки воздухообменов.

Дело не в регулировании, а в надёжном отделении одного помещения от другого. Клапана ч электроприводом во взрывобезопасном исполнении будут дороже чем отдельная система.
Jaful
Добрый вечер, коллеги!Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в аккумуляторной регулируемые решетки? По нормативу запрещено устанавливать шиберы и прочую регулирующую арматуру. Что скажете? Для первого регулирования системы. Или регулируемые решетки тоже запрещены?
ast
Цитата(Jaful @ 19.12.2016, 20:41) *
Добрый вечер, коллеги!Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в аккумуляторной регулируемые решетки? По нормативу запрещено устанавливать шиберы и прочую регулирующую арматуру. Что скажете? Для первого регулирования системы. Или регулируемые решетки тоже запрещены?

Непонятно, какая у вас категория. Если "А", то нельзя делать все, что может дать искру. Алюминиевые или пластиковые-пожалуйста. Регулирующая арматура-за пределами помещения, опять же- по этой причине. Кроме этого для аккумуляторных есть много еще всяких норм и правил (все в искробезопасном исполнении, вытяжка из верхней и нижней зон, резервирование и т.д.). Есть неплохая книга- Хрюкин Н.С. Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений.
Jaful
Цитата(ast @ 20.12.2016, 10:03) *
Непонятно, какая у вас категория. Если "А", то нельзя делать все, что может дать искру. Алюминиевые или пластиковые-пожалуйста. Регулирующая арматура-за пределами помещения, опять же- по этой причине. Кроме этого для аккумуляторных есть много еще всяких норм и правил (все в искробезопасном исполнении, вытяжка из верхней и нижней зон, резервирование и т.д.). Есть неплохая книга- Хрюкин Н.С. Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений.

Да всё по нормам сделал уже. Просто вопрос остался по поводу решеток. В работу уже рабочую документацию отдаю. Все возможные требования прочитал, но про решётки не встречал, поэтому решил здесь спросить. Я изначально закладывал Арктос - УМН(УМР) Они из алюминия идут.
Спасибо Вам большое за ответ!