Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расход воды на пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
iru2009
День добрый всем rolleyes.gif
Первый раз сталкиваюсь с расчетом воды на нужды пожаротушения.
Есть 2-ух этажный КЭМП на 260 человек, общей площадью (одного этажа) = 2915 м2.
Согласно СП 8.13130.2009 табл. 2 (Ф 1.2) - 10 л/с на один пожар.
А вот что делать дальше, какая методика расчета..... голову сломал...
Заранее спасибо большое всем ответившим. Заранее всем благодарен.

Егор.
Elenk_@
Где находится объект? Если Москва то на наружку 110 л/с.
По СП 10 определяйте расход на внутреннее пожаротушение, подбирайте диаметр и разводите сеть исходя из заданных условий
iru2009
Цитата(Elenk_@ @ 10.1.2014, 16:15) *
Где находится объект? Если Москва то на наружку 110 л/с.
По СП 10 определяйте расход на внутреннее пожаротушение, подбирайте диаметр и разводите сеть исходя из заданных условий

Объект находится на Севере Сахалина
Elenk_@
Цитата(iru2009 @ 10.1.2014, 8:35) *
День добрый всем rolleyes.gif
Первый раз сталкиваюсь с расчетом воды на нужды пожаротушения.
Есть 2-ух этажный КЭМП на 260 человек, общей площадью (одного этажа) = 2915 м2.
Согласно СП 8.13130.2009 табл. 2 (Ф 1.2) - 10 л/с на один пожар.
А вот что делать дальше, какая методика расчета..... голову сломал...
Заранее спасибо большое всем ответившим. Заранее всем благодарен.

Егор.

Объем здания какой ?
iru2009
Цитата(Elenk_@ @ 10.1.2014, 17:07) *
Объем здания какой ?

2915х2х2,8 = 16324 м3
Elenk_@
Цитата(iru2009 @ 10.1.2014, 10:12) *
2915х2х2,8 = 16324 м3

откуда тогда 10 л/с ?
iru2009
Цитата(Elenk_@ @ 10.1.2014, 18:14) *
откуда тогда 10 л/с ?

Разве смотрится не по СП 8.13130.2009 табл. 2?
Elenk_@
Цитата(iru2009 @ 13.1.2014, 1:34) *
Разве смотрится не по СП 8.13130.2009 табл. 2?

смотрится то в СП 8, только для 16 тыс. м3 другая цифра
baniffaciy
Ув. спец-ты противопожарных мероприятий!
Что бы не создавать отдельную тему, с вашего позволения, задам вопрос в этой.

Итак: имеется, точнее проектируется, склад авиац. керосина состоящий из 10 резервуаров по 60м3 каждый.
проектируют его в соответствии со СНИП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов"
п 8.12. Общий расход воды на охлаждение наземных горизонтальных резервуаров объемом 100 м3 и более (горящего и соседних с ним) следует принимать 20 л/с.

Вопрос: какой расход воды принимать на охлаждение резервуаров в данном случае ведь в п 8.12 сказано 100 м3 и более 20 л/с, а у нас менее 100 м3 ? Или менее 100 м3 не надо охлаждать?

Спасибо
baniffaciy
Хотя в п.5.1 ВУП СНЭ - 87 сказано : Для пожаротушения открытых и расположенных под навесами сливо-наливных железнодорожных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует предусматривать:

- водяное орошение лафетными стволами конструкций эстакады и железнодорожных цистерн

Просто с водой напряг и цифры в 20л/с и 40л/с выливаются в большые резервуары для запаса воды на пож.нужды....

Спасибо

ЗЫ просьба сильно не ругаться ежели данный вопрос уже освещался....
baniffaciy
Цитата(baniffaciy @ 17.1.2014, 4:01) *
Ув. спец-ты противопожарных мероприятий!


Видимо никто не знает какой расход принимать?
Что ж буду письмо писать разработчикам СНиПа с просьбой разъяснить данный момент....
только канительное это дело....созвонился.....говорят валяй письмо - ответ через месяц....
irvik27
Уважаемые форумчане, подскажите мне, пожалуйста!!!
Есть 10-ти этажный жилой дом в г.Иваново, его объем 51 380м3. Смотрю СниП там на наружное пожаротушение требуется 3/4 л/с, а по СП вообще не требуется, там в графе стоит прочерк. Подскажите как быть?! helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
aminopower
Цитата(irvik27 @ 27.1.2014, 13:49) *
Подскажите как быть?!

СП8.13130.2009 п. 1.3
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.