Вобщем, худо-бедно у меня получилось его сотворить с помощью примера другого проекта.
Сам проект - реконструкция старых водопроводных сетей в небольшом селе (демонтаж старых стальных труб и прокладка взамен новых ПЭ) с установкой в колодцах водоразборных колонок и пожарных гидрантов.
Недавно пришёл ответ от экспертизы. Некоторые замечания ставят меня, честно говоря, в ступор. Прошу вашей компетентной помощи, потому как спросить мне больше не у кого.
Вот самое главное замечание:
Дело в том, что вся сеть построена по тупиковой схеме, как и старая, однако, по СНиП 2.04.02-84 п.8.5, сеть должна быть кольцевой. Правда в примечании написано, что в моем случае разрешается применять тупиковую схему при условии устройства противопожарных резервуаров или водоемов, водонапорной башни или контррезервуара в конце тупика. В моей сети 5 тупиков. Выходит, целесообразно заложить проектом пожарные резервуары в конце каждого, но тогда не понятно, нужны-ли гидранты в колодцах, где заканчивается водопровод. И как нужно заполнять резервуары водой в этом случае?
Заранее спасибо!