Цитата(Litvinov @ Nov 20 2006, 16:10 )
Цитата(asa151 @ Nov 20 2006, 12:22 )
...А где пункт нормативного документа...
СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование (с
Изменениями N 1, 2, 3)
4.53. В общественных, административно-бытовых и производственных
зданиях, оборудованных системами с искусственным побуждением, в
холодный период года следует, как правило, обеспечивать баланс между
расходом приточного и вытяжного воздуха.
В производственных зданиях в холодный период года допускается
при технико-экономическом обосновании отрицательный дисбаланс в
объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях
высотой 6 м и менее и из расчета 6 м3/ч на 1 м2пола в помещениях
высотой более 6 м.
В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий
с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой
наружного воздуха минус 40 °C и ниже (параметры Б) в холодный период
года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме
однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и
не более 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м. Складские здания с точки зрения норм это не производственные здания.
И приведенные выще пункты на них не действуют - так как отдельный СНиП на складские здания есть.
Добавлено - 16:38 Цитата(shorty @ Nov 20 2006, 16:17 )
СНиП 2.11.01-85* СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
5.6. В складских помещениях, в воздушную среду которых возможно выделение вредностей в концентрациях, превышающих предельно допустимые санитарными нормами, или выделение резких и неприятных запахов, необходимо предусматривать вентиляцию в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-86.
В остальных складских помещениях следует предусматривать естественную общеобменную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен в 1 ч.
Этот СНиП отменен, есть более новый.
Естественная вентиляция на больших складах недопустима.