здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, можно ли опорожнить бассейн емкостью 7м3 напрямую
в стояк хоз.-фекальной канализации.
Заранее благодарю rolleyes.gif
nick2
у Вас на каком этаже 7м3 бассейн?
кто еще сидит на этом стояке?
.kz vbhjyjdf
на 2 -ом этаже, на этом стояке больше никого нет
зато на 1-ом этаже на этом магистральном трубопроводе есть трапы и санузлы.
Боюсь, как бы при опорожнении их не затопило
Ashihara
Опорожняйтесь с осторожностью smile.gif

На четверть диаметра трубы, например.
nick2
откорректируйте скорость слива. для самотечной канализации Ду100 с заполнением до 0,5 сечения, скорость 0,5 м/сек
.kz vbhjyjdf
слив бассейна - это напорная система
MEX-74
Какой диаметр и конструкция присоединения для слива этого бассейна?
nick2
Цитата(.kz vbhjyjdf @ 28.2.2014, 16:41) *
слив бассейна - это напорная система

Цитата(MEX-74 @ 4.3.2014, 10:02) *
Какой диаметр и конструкция присоединения для слива этого бассейна?


слив - это Ду50. если слив самотеком, то Ду50 с полным заполнением, потом подключается к Ду100. напор - разница высотных отметок от донного трапа до точки подключения к Ду100.
потом превращается в безнапорную.
есть вариант откачки насосом через клапан промывки. тогда напор может составить до 10-15 м, но опять в Ду50.
.kz vbhjyjdf
опорожнение выполнено с разрывом струи в стояк из стальной трубы ф57х3,5
с присоединением к горизонтальной трубе ф108х4,0, разность отметок между подключениями составляет 1,4м
nick2
Цитата(.kz vbhjyjdf @ 27.2.2014, 16:32) *
зато на 1-ом этаже на этом магистральном трубопроводе есть трапы и санузлы.
Боюсь, как бы при опорожнении их не затопило

Цитата(.kz vbhjyjdf @ 4.3.2014, 12:42) *
опорожнение выполнено с разрывом струи в стояк из стальной трубы ф57х3,5
с присоединением к горизонтальной трубе ф108х4,0, разность отметок между подключениями составляет 1,4м


если только это - не затопит.

А вообще-то надо так:СП 31-113-2004


Цитата
10.30 ................. Вода от питьевых фонтанчиков или питьевых автоматов, от опорожнения ванн, от промывки фильтров должна удаляться в дождевую канализацию.

В отдельных случаях по согласованию с местными органами водопроводно-канализационного хозяйства допускается сброс воды в бытовую канализацию. При сбросе воды от промывки фильтров в бытовую канализацию в приемном колодце надлежит устраивать гидрозатвор высотой 400 мм.

.......


Вы проектируете новое или реконструируете существующее?

Я всегда стараюсь подвести в зону сброса воды трубопровод с прямым выходом в ближайший колодец.


.kz vbhjyjdf
надстраивается 2-ой этаж с бассейном,поэтому установила стояк опорожнения
в существующую хоз-фекальную канализацию на 1-ом этаже
Tanya
Здравствуйте!
а у меня вот какой вопрос:
ГОСТ Р 53491.1-2009 "Бассейны. Подготовка воды" требует, чтобы в системе циркуляции присутствовал балансный резервуар, расположенный ниже поверхности воды в бассейне. И наполнение бассейна осуществляется через этот резервуар.
Есть ли возможность не применять его в схеме, т.к. объем у него не маленький, а свободного места всегда в обрез?
nick2
для скиммерной схемы водоподготовки балансный резервуар не требуется
sltut
на первом этаже установите обратный канализационный клапан при присоединении трапов и санузлов к стояку и все.