SERGEI_RK_1
28.2.2014, 10:41
Добрый день, форумчяне!!!!
Вопрос в следующем. Регулятор перепада давления AFPA VFG 2 – DN65 установлен на обводной линии циркуляционного насоса, который в свою очередь установлен на подающем трубопроводе (в тепловом пункте). Эта схема подключения регулятора вроде соотвествует тому, что указывает Данфосс, но схема от Данфосс дана очень примитивно и у нас есть большие сомнения, а будет ли этот клапан работать?
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 9:41)

Добрый день, форумчяне!!!!
Вопрос в следующем. Регулятор перепада давления AFPA VFG 2 – DN65 установлен на обводной линии циркуляционного насоса, который в свою очередь установлен на подающем трубопроводе (в тепловом пункте). Эта схема подключения регулятора вроде соотвествует тому, что указывает Данфосс, но схема от Данфосс дана очень примитивно и у нас есть большие сомнения, а будет ли этот клапан работать?
Похоже на очередное бездумное применение типовой схемы.
Вы не пытались обосновать, зачем Вам оно надо?
Что, без регулирования перепуском в данном случае никак?
SERGEI_RK_1
28.2.2014, 10:54
Это требование не наше...
Я бы с удовольствием обошелся без него...
просто хочу понять будет он работать или нет
BogOnPoBog4uk
28.2.2014, 11:29
СП41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
4.52 Предусматривать обводные трубопроводы для насосов(кроме подкачивающих), элеваторов,
регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается.
SERGEI_RK_1
28.2.2014, 11:36
То есть так как показано на схеме Данфосс регулятор перепада давления устанавливать нельзя???
BogOnPoBog4uk
28.2.2014, 11:38
Ну разве что если очень хочется
SERGEI_RK_1
28.2.2014, 11:46
Не то, чтобы очень хочется...просто они производители...
Можно уточнить обводная линия это ведь не перемычка между прямой и обраткой...это же байпас
Получается, Данфосс представляет типовую схему которая не применима в нашей стране вообще...
И куда же тогда его ставить?
BogOnPoBog4uk
28.2.2014, 11:49
Да никуда. Где у Данфоса написано, что эта схема предназначена для теплового пункта?
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 10:46)

...Получается, Данфосс представляет типовую схему которая не применима в нашей стране вообще...
А чему Вы удивляетесь?
Первый раз с таким столкнулись?
Для мазутных насосов регулирование перепуском - самое то.
А для циркуляционника в теплоузле...
Развод это.
Кстати, насос у Вас не с электронным управлением случайно?
Цитата(BogOnPoBog4uk @ 28.2.2014, 10:29)

СП41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
4.52 Предусматривать обводные трубопроводы для насосов(кроме подкачивающих), элеваторов,
регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается.
Здесь как раз подкачивающий насос. После появления насосов с ЕС электромоторами, такая схема в европе не применяется.
Но на старых узлах вполне может быть. Функция клапана - недопустить излишнего давления в системе отопления с термостатными вентилями при закрывании большого числа термостатов.
SERGEI_RK_1
28.2.2014, 12:04
Ну вот сама схема...Ну там нигде не прописано про тепловые пункты в этом Вы правы...Но
насосы же обычно устанавливают в тепловом пункте...
как же тогда быть???
Заказчик требует, чтобы был установлен этот регулятор перепада давления...может применить другой?
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:04)

Ну вот сама схема...
В схеме клапан включён как байпасс, т.е. перепускной клапан. Включить его можно как регулятор перепада давления , тогда он будет держать постоянный перепад между подачей и обраткой. Ставить его лучше на подаче после насоса, а импульсы на подаче после клапана и на обратке из системы
SERGEI_RK_1
28.2.2014, 12:19
Цитата(jota @ 28.2.2014, 13:10)

В схеме клапан включён как байпасс, т.е. перепускной клапан. Включить его можно как регулятор перепада давления , тогда он будет держать постоянный перепад между подачей и обраткой. Ставить его лучше на подаче после насоса, а импульсы на подаче после клапана и на обратке из системы
спасиб))
чтоб я без вас делал

)
SERGEI_RK_1
28.2.2014, 12:25
Вот как должен быть установлен...я правильно понимаю...правда без импульсных...
Только вот вопрос труба Ду80 а регулятор был Ду65...поменять на Ду80???
было по обводной...
BogOnPoBog4uk
28.2.2014, 12:28
Цитата(jota @ 28.2.2014, 13:02)

Здесь как раз подкачивающий насос. После появления насосов с ЕС электромоторами, такая схема в европе не применяется.
Но на старых узлах вполне может быть. Функция клапана - недопустить излишнего давления в системе отопления с термостатными вентилями при закрывании большого числа термостатов.
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:41)

Добрый день, форумчяне!!!!
Регулятор перепада давления AFPA VFG 2 – DN65 установлен на обводной линии циркуляционного насоса, который в свою очередь установлен на подающем трубопроводе (в тепловом пункте).
Как жить, кому верить...
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:04)

...Заказчик требует, чтобы был установлен этот регулятор перепада давления...может применить другой?
Цитата(jota @ 28.2.2014, 11:10)

...Ставить его лучше на подаче после насоса, а импульсы на подаче после клапана и на обратке из системы...
А заказчик точно именно такой функционал имел ввиду?
Не шла ли речь о обычном регуляторе перепада на вводе?
Узел новый?
Какой предусмотрен насос?
Если с электронным управлением (а другие в Европе запрещены), выставляется режим DeltaP = const и регулятор перепада становится совершенно не нужным.
Разница в цене между простым насосом и управляемым наверняка будет существенно меньше, чем цена этого чуда.
SERGEI_RK_1
28.2.2014, 12:41
Да речь идет об обычным регуляторе перепада давления устанавливаемом на вводе
Узел новый...реконструкция существующего...
BogOnPoBog4uk
28.2.2014, 12:46
Тогда рекомендую объяснить заказчику неудобства от регулятора на байпасе насоса, получить письменное ТЗ от заказчика, желательно со схемой и далее делать в соответствии с заданием.
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:41)

Да речь идет об обычным регуляторе перепада давления устанавливаемом на вводе
Узел новый...реконструкция существующего...
Тогда и устанавливать надо
регулятор перепада, а не регулятор перепуска.
Разница в том, что регулятор перепада при повышении перепада
закрывается.
А предложенный регулятор при повышении перепада
открывается.
SERGEI_RK_1
28.2.2014, 12:53
Попытаюсь с Закачиком решить вопрос...и обойтись без регулятора...
если это не поможет буду думать дальше...
спасибо за пояснения!!!
SERGEI_RK_1
28.2.2014, 12:59
Цитата(A.R. @ 28.2.2014, 13:51)

Тогда и устанавливать надо регулятор перепада, а не регулятор перепуска.
Разница в том, что регулятор перепада при повышении перепада закрывается.
А предложенный регулятор при повышении перепада открывается.
ТО есть хотите сказать AFPA VFG 2 – DN65 не подходит как регулятор перепадов давления???
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 11:59)

ТО есть хотите сказать AFPA VFG 2 – DN65 не подходит как регулятор перепадов давления???
Нет, не подходит.
Это не регулятор перепада.
В первом абзаце выложенной Вами инструкции об этом ясно говорится.
SERGEI_RK_1
28.2.2014, 13:07
Все Заказчик одназначно сообщил, что нужен регулятор перепада давления

)
Будем искать!

)
SERGEI_RK_1
28.2.2014, 13:32
Как все-таки хорошо, что есть такие умные ребята как ВЫ!!!!

)
ПРямо жить хочется

)
А что если применить Регулятор перепада давления 42-24 Samson
и поставить его на обратный трубопровод?
BogOnPoBog4uk
28.2.2014, 13:56
В двух словах не сказать
ТЫЦ!
Цитата(SERGEI_RK_1 @ 28.2.2014, 12:32)

...А что если применить Регулятор перепада давления 42-24 Samson...
Можно, конечно.
Учтите только, что такой клапан применять, это примерно то же, что на Бентли ездить.
SERGEI_RK_1
28.2.2014, 14:13
И что тогда делать?
какой посоветуете?
2SERGEI_RK_1
Кроме Данфоса (у него есть, что вам надо) есть еще и Белорусские клапаны заводов Теплосила и Этон, как вариант, если нужно подешевле...
испытатель
28.2.2014, 15:19
Если по режимам DN50
http://tour-andersson.ru/avtomaticheskie-r.../64-da616хватит, то это будет приемлемый вариант по фактору цена/европейское качество.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.