Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
garik418
Добрый день коллеги прошу помочь. Проект ВК Жилой дом со встроенными помещениями в подвале, экспертиза требует убрать канализационный насос, а попасть в наружную сеть не представляется возможным... что делать
ежик_с_окраины
на наружных сетях насос поставить... А какому пункту снипа противоречит установка насосов? покажите без насосов, если эксперт по проекту НВК высоты не затребует, там же только принципиалка, то поставите насосы на рабочке...
nagger
Почитать темы, где жильцы жалуются на шум из подвалов.
Young
Цитата(garik418 @ 3.4.2014, 16:25) *
Добрый день коллеги прошу помочь. Проект ВК Жилой дом со встроенными помещениями в подвале, экспертиза требует убрать канализационный насос, а попасть в наружную сеть не представляется возможным... что делать

убрать из проекта "канализационный насос" и написать "бытовая установка перекачки стоков", чтобы эксперту глаз не резало )
ЗАнку
запрещена установка насосного оборудования под жилыми комнатами. СниП "Внутрянка". Если позволяют габариты - убирайте насас под лестницу или под коридоры
garik418
пункт 12.4 СНиП 2.04.01-85, в замечаниях этот пункт указан, я правда сам думал может это касается только водопроводных, но почитал про шум и понял что нет, а по поводу наружных сетей, там как всегда, заказчик уже дом построил сети смонтировал как на душу легло , в проекте есть душевые в групповой, чтобы отвести воду делаю приямки ставлю дренажный насос потом петлю и врезаюсь в самотечку под потолком, а из остальных санузлов с помощью сололифтов.

да чето я сразу не понял , эксперт не тот пункт дал, но все равно п. 19,16 СНиП 2.04.01-85 говорит об этом
garik418
люди аУ, есть еще мнение
batrysh
Вариантов не так уж и много:
Централизованно собрать и передать напорной линией в безнапорную сеть, либо посредством наружной КНС, либо посредством внутренней КНС типа Multilift (чтоб везде сололифты не устанавливать). В случае если нет подходящего помещения (типа под лестницей ) озадачить архитекторов - пусть делают комнату с плавающим полом и шумоизоляцией.
Если есть возможность поставить КНС на наружке - самый верный вариант (естественно дороже простых сололифтов)
А вот приямок в душевой тоже вариант, но я бы лучше всё таки постарался передавать через ёмкость, чтоб исключить "открытой" воды, всё же одно дело дренажный приямок который не постоянно функционирует и другое дело душевые которые буду работать постоянно.
garik418
Спасибо за ответ, будем думать, и выбирать