Дорогие друзья, подскажите, кто нибудь имел дело с таким вопросом. Имеем трехэтажное общественное здание с подвалом. В подвале имеется разделение на пожарные отсеки. Возможно ли организовать вентиляцию помещений в соседних помещениях подвала с мех побуждением от одной системы, установив при пересечении воздуховодами пожарных перегородок огнезадерживающие клапаны. В СП 7.131. И СП 60.133 (новый снип ОВ) я не нашел ответа. Там только написано что вентиляция в каждом пожарном отсеке должна быть отдельная.
OlegG
Скорее всего у Вас речь идет об отсеках, которыми требуется разделять подвалы общественных зданий ( по-моему 700м2). Никакого отношения к обычным пожарным отсекам эти отсеки только подвала не имеют. Просто при пересечении воздуховодами этих отсеков ставим ОЗК.
Shiling
Цитата(OlegG @ 14.4.2014, 16:48) *
Скорее всего у Вас речь идет об отсеках, которыми требуется разделять подвалы общественных зданий ( по-моему 700м2). Никакого отношения к обычным пожарным отсекам эти отсеки только подвала не имеют. Просто при пересечении воздуховодами этих отсеков ставим ОЗК.

Нет, там именно пожарный отсек. Разделен противопожарной стеной и противопожарная дверь.
EJIEHA
Ещё тамбур нужен. Тогда точно разные пожотсеки. Так что либо косяк у архов, либо противопожарная стена по другому поводу. Кстати - какая огнестойкость у неё?
biver
Для разных пожарных отсеков должны быть самостоятельные вентиляционные системы согласно СНиП41-01-2003, CП 7.13130.2013 и новом СП 60.13330.2012, в них черному по белому написано, да вроде СП60.13330 не введен в реестр 1047 так им пользоваться нельзя. А с чего вы взяли что у вас разные пожарные отсеки?. Кстати тамбур-шлюз не обязателен для деления на разные пожарные отсеки, точно должна быть противопожарная стена 1-го типа.
Shiling
Цитата(OlegG @ 14.4.2014, 16:48) *
Скорее всего у Вас речь идет об отсеках, которыми требуется разделять подвалы общественных зданий ( по-моему 700м2). Никакого отношения к обычным пожарным отсекам эти отсеки только подвала не имеют. Просто при пересечении воздуховодами этих отсеков ставим ОЗК.

Прошу прощения, именно так, пожарные отсеки ограничивающие пространство 700 м.кв

Цитата(EJIEHA @ 14.4.2014, 23:55) *
Ещё тамбур нужен. Тогда точно разные пожотсеки. Так что либо косяк у архов, либо противопожарная стена по другому поводу. Кстати - какая огнестойкость у неё?

Огнестойкость перегородок 150 мин, дверей 60 мин.
Ну что, получится обойтись огнезадерживающими клапанами, как думаете?
OlegG
Цитата(Shiling @ 16.4.2014, 14:56) *
Ну что, получится обойтись огнезадерживающими клапанами, как думаете?

Именно так.
Shiling
Спасибо всем за участие!