Полная версия этой страницы:
Монтаж воздуховодов
Доброго времени суток!
Есть требования при монтаже воздуховодов к количеству степеней свободы конструкции? У меня все воздуховоды висят на траверсах и перфоленте с шагом 2м. Магистраль - 40м, отводы - 20м. Воздуховоды монтируются в межферменном пространстве.
Какие есть ТНПА по поводу этого вопроса?
СП 73.13330.2012:
Цитата
6.5.6 Свободно подвешиваемые воздуховоды должны быть расчалены путем установки двойных подвесок через каждые две одинарные подвески при длине подвески от 0,5 до 1,5 м.
При длине подвесок более 1,5 м двойные подвески следует устанавливать через каждую одинарную подвеску.
Можете фотографией поделиться что это за конструкция?
Skaramush
14.4.2014, 23:13
Принцип треугольника. Подвес, исключающий раскачивание.
Цитата(Skaramush @ 14.4.2014, 23:13)

Принцип треугольника. Подвес, исключающий раскачивание.
раскачивание возможно как по оси и влево\вправо, в результате чего необходимо на одном участке чередовать расчалку продольную и перпендикулярную воздуховоду?
Skaramush
16.4.2014, 0:05
Попробуйте пояснить, как возможно раскачивание воздуховода по оси.
это только предположение, качение магистрали в стороны для любого ответвления будет уже движением осевым. Магистраль закреплена пока к узлу прохода и висит на траверсах и перфоленте.
Ставрополь
31.5.2018, 16:00
Двойной подвес. Это похоже Серия 5.904-1. Детали крепления воздуховодов. Выпуск 0.
Лист8. Рисунок 21. Т.е 1ПС -планка соединительная, как бутерброд из двух металлических пластин, соединенных 2-мя болтами, позволяет воздуховоду иметь степень свободы поперек,
и не дает продольно раскачиваться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.