Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вытяжка не работает
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
ingenerSK
Здравствуйте!

Имеется вытяжная система (см. вложения). Вентилятор ВЦ 4-75-5 с эл. двиг. 4А80В6 (1,5 кВт, 1415 об/мин).
Если на крыше вентилятор шумит и дует, то в помещениях воздух даже не движется - замеры с вентрешеток менее 1 м/с везде, а где-то почти 0.

В чем может быть проблема? Помогите найти разумное решение.
Kagamine Len
Цитата(ingenerSK @ 7.5.2014, 16:08) *
Здравствуйте!

Имеется вытяжная система (см. вложения). Вентилятор ВЦ 4-75-5 с эл. двиг. 4А80В6 (1,5 кВт, 1415 об/мин).
Если на крыше вентилятор шумит и дует, то в помещениях воздух даже не движется - замеры с вентрешеток менее 1 м/с везде, а где-то почти 0.

В чем может быть проблема? Помогите найти разумное решение.

Возможно вращение не в ту сторону.
ingenerSK
Вращение как положено, поток воздуха на выходе идет на меня. Может электродвигатель подобран слабый?
zaharov63
Цитата(ingenerSK @ 8.5.2014, 8:03) *
Вращение как положено, поток воздуха на выходе идет на меня.

Это не аргумент, куда же еще ему идти...
Наладчика нормального пригласите. Если система новая, то просто обязаны.
Igor Barishpolets
Значит не оплачена работа, либо "добрые" люди.
Kagamine Len
Цитата(ingenerSK @ 8.5.2014, 8:03) *
Вращение как положено, поток воздуха на выходе идет на меня. Может электродвигатель подобран слабый?

Если неправильное вращение, поток воздуха значительно слабее, но дуть будет в ту же сторону.
Сначала вращение выяснить, потом проверить другие версии неработоспособности.
ingenerSK
Цитата(zaharov63 @ 8.5.2014, 8:21) *
Это не аргумент, куда же еще ему идти...
Наладчика нормального пригласите. Если система новая, то просто обязаны.

Система старая.

Цитата(Kagamine Len @ 8.5.2014, 8:55) *
Если неправильное вращение, поток воздуха значительно слабее, но дуть будет в ту же сторону.
Сначала вращение выяснить, потом проверить другие версии неработоспособности.


Теперь понятно. Проверю.
ingenerSK
Действительно - вращение не в ту сторону.
Было дело - движок перегорал, электрики поменяли на новый и, видимо, с фазировкой напутали.
Теперь все работает!

Благодарю участников!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.