Подскажите правильно посчитать резервуар!
Имеется дет.сад. По СпецТУ необходим внутренний противопожарный водопровод 2струи по 2.5. Напор в сети по тех условиям водоканала 0,5Атм. По расчетам получается водопровод сделан весь 57 трубой (50) - давление в наибольшей точке нужно 4.1 Атм. Как определить какой объем резервуара нужно предусмотреть?
Tanushka_A_A
W=(Qнар+Qвн)*t*3600/1000
W=2*2,5*3*3,6=54 м3