krot
Циклон сделали сами, по методичке. Размолотая картонная стружка. В завихрениях пыль не улавливается. Пожалуйста подскажите, в чем ошибка? В конструкции или расчете параметров? Можно ли отладить эту или необходимо устанавливать новую. Если новую, то какую? Заранее благодарю всех кто откликнется. Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла


№ Вопросы Заполнение
1 Описание технологического процесса - Размолотая картонная стружка
2 Расход очищаемых газов, колебания расхода, м3/час - 3000-4000
3 Температура очищаемых газов, 0С 20
4 Характер очищаемой пыли (абразивность, слипаемость, взвывоопасность, волокнистость и т.д.) - Волокнистость

5 Дисперсный состав пыли - более 60 мкм

6 Концентрация пыли на входе в пылеулавливающий аппарат (циклон), г/м3 - 500-800
7 Требуемый коэффициент очистки (85%, 90%, 95%, 99%), % - 90
8 Характер бункерного устройства, м3, цилиндрической или пирамидальной формы - пирамидальный
9 Устройство выгрузки, шибер, пылевой затвор, завтор-мигалка, шлюзовой питатель, иное. - шибер
10 Постамент (высота от шибера до нулевой отметки, ширина опор (под заезд машин или иное, наличие перил, лестниц и т.д.) - 1000мм
11 Дополнительные условия
Vik
А диаметры, расходы и скорости?
Если приложен чертеж, а не веселые картинки, то, естественно циклон работать не будет.
Посчитайте скорость частиц картона (с плотностью (?) не указанной Вами).
Они не будут отсепарированы.
Либо увеличить скорость, либо - плотность.
Для начала - водичкой побрызгайте на эту бумажную пыль.
Дельта по плотности сразу - на два порядка.
krot
А какая, ориентировочно, должна быть скорость?
Сергей Валерьевич
если зашла речь о скорости, то могу предложить поставить на подающий вентилятор частотный преобразователь, и управлять им, добиться оптимальной работы циклона..
была такая проблемка с шелухой семечек, решил именно таким образом, зак доволен..
Putivets
Пыль волокнистая. Циклон не лучшее устройство для очистки воздуха в таком случае.
krot
Кроме очистки, в данном случае, необходимо отделение частиц для дальнейшей переработки.
Если циклон не лучший вариант, то что, как вы думаете, можно предложить заказчику?
Skaramush
Возможно, рукавный встряхиваемый фильтр.
krot
Цитата(Сергей Валерьевич @ 1.6.2014, 15:20) *
если зашла речь о скорости, то могу предложить поставить на подающий вентилятор частотный преобразователь, и управлять им, добиться оптимальной работы циклона..
была такая проблемка с шелухой семечек, решил именно таким образом, зак доволен..

То есть, в моем случае, высокая скорость не дает отделения? И, занизив частотником, может получиться?
SERG_RMOS
Фильтр очень схож с ЦН-15, при таком размере его минимальный расход составляет около 6000 м3/час, т.е. скорость как раз мала. И длина патрубка внутреннего коротка, должна быть 1,5D

Хочу добавить на войлочную пыль один циклон не справится, как и рукавный один зарастет быстро. Чаще используют две ступени,
первая - циклон,
вторая - рукавный фильтр, с материалом для улавливания войлока.
Циклон улавливает от 60 до 95%, зависит как правильно подобран циклон и его конструкции.

Цитата(krot @ 1.6.2014, 17:12) *
А какая, ориентировочно, должна быть скорость?


около 4 м/с
krot
Огромное спасибо всем кто откликнулся. Более-менее помогло.
zaharov63
Не знаю, чей (чья разработка) циклон на эскизе и опукаю, насколько он подходит под заявленную производительность. Но наличие внутреннего конуса означает, что это именно циклон-сепаратор. Встречал рабочие чертежи на такой, но не для волокнистой пыли. И он должен был работать с непрерывной разгрузкой, без бункера. А внутренний конус был перфорированный. Задача такого циклона - разделять уловленный материал на две части по размеру частиц.
Если по заданию повторное использование уловленного материала допускается с периодической разгрузкой бункера, то циклон нужен именно для волокнистой пыли, с обратным конусом. Например, РИСИ.