Всем день добрый.
Производим блочно-модульные котельные, по окончании строительства проводим заводские испытания на дизельном топливе заполняя котельную водой. После испытаний вода сливается через предусмотренные проектом сливные краны. Но, возникали такие ситуации, что испытанные котельные стояли у заказчика на площадке до полутора лет и в зимний период внемени, не до конца слитая вода при замерзании раздавливала насосы, фильтра, трехходовые краны. Естественно этого никто не замечает до начала пусконаладочных работ и потом приходится тратить время на устранение этих косяков.
После трех-четрых таких случаев решили озадачится, как же все-таки полностью опорожнить котельную? Может существуют какие-нибудь методики? Или кто-то поделится похожим опытом.
Сейчас колдуем с продувкой трубопроводов воздухом из компрессора, но в некоторых участках все равно при разборке остается вода, в частности: обратные клапана, насосные станции. Приходится частично разбирать участки трубопроводов и буквально вытряхивать из них воду, но процесс трудоемкий и некоторые участи демонтировать невозможно.