Отопление балкона
Есть помещение 16,0 м2 Остекление выполнено от пола до потолка(h=2,7м), теплопотери составляют 4,3 кВт. Как лучше расставить приборы отопления: один - компенсирующий теплопотери этого помещения, или под каждое остекление. Если ставим один, то какие могут быть последствия?
Да какие последствия... Конденсат в морозы на пол стекать будет, а там (на полу) и замерзать сразу... - вот и последствия...
У моего руководства появилась еще одна идея поставить приборы не у остекления а на существующею стенку на против остекления

как вам их мысль?
Цитата(Ev9eniy @ 8.8.2014, 9:28)

У моего руководства появилась еще одна идея поставить приборы не у остекления а на существующею стенку на против остекления

как вам их мысль?
Ищите в инете "Второе условие тепллового комфорта". Только без кавычек - с кавычками Яндекс в основном про комфорт поросят почему-то выдает...
Категорически запрещается ставить приборы на стене, противоположной окну. Воздушный холодный поток от окна пойдет по ногам. В учебниках по отоплению это есть.
Цитата(Ev9eniy @ 8.8.2014, 8:35)

какие могут быть последствия?
Наступят холода, и прибор на балконе лопнет. Такие дела.
Тогда понятно, есть второй вопрос. Есть существующая система отопления верхней разводкой, однотрубная (см. чертеж). Балконы пристраиваются слева и справа (чертеж смотри выше). Как лучше подключить приборы на балконе:
1. от существующих стояков системы отопления
2. провести новые стояки с чердака.
Регулировки по стоякам отсутствует, но я планирую предосматреть
Может проще установить электрический тепловентилятор с регулятором температуры?
4 кВт величина достаточно большая и думаю сравнима с мощностью одного стояка в доме.
Думаю, стоит подумать над более тёплыми окнами....
Цитата(Лыткин @ 13.8.2014, 10:54)

Может проще установить электрический тепловентилятор с регулятором температуры?
16 м2*70 Вт/м2 = 1120 Вт = 1,1 кВт.
наше руководство требует только водяные и врезку в существующие систему...
Georgiu-sh
16.8.2014, 13:23
А Ваше руководство не думает, что самовольное подключение к общедомовой системе отопления может навредить всему дому?
Altelega
17.8.2014, 14:17
Цитата
Остекление выполнено от пола до потолка(h=2,7м), теплопотери составляют 4,3 кВт
какое остекление? может двойные стеклопакеты поставят и вопрос упростится..
испытатель
17.8.2014, 20:59
Стесняюсь спросить - с момента реконструкции системы в 1963 г., за 50 лет ни у кого не возникало мысли реконструировать ее, а не насиловать?
В следующем году вроде по плану переделка, а в этом подключимся к существующей системе
Цитата(Ev9eniy @ 18.8.2014, 7:30)

В следующем году вроде по плану переделка, а в этом подключимся к существующей системе
Т.е. в ближайший отопительный сезон Вы разрегулируете всю систему отопления вообще и оставите без отопления помещения 1-го этажа на стояках с доп. врезками. У Вас однотрубка с верхней разводкой - с какой температурой придёт вода на 1-й этаж после Ваших балконов? 20-30 градусов в холода, да и это ещё в лучшем случае!
в случаи разрегулирования я предлагал балансировку выполнить автоматическими балансировочными клапанами фирмы "Данфосс", а мне сказали что сделают в вручную с помощью клиновой задвижки "Valtec"
Ну, если Вам сказали, а Вы поверили, то готовьтесь отбиваться от жалоб с наступлением холодов.
Я, например, в чудеса для тупиковой однотрубки без отключающей арматуры на стояках, да ещё и смонтированной при царе Горохе, не верю.
ну а если я их уговорю... есть вообще смысл ставить автоматические балансировочные клапаны для таких систем?
Altelega
19.8.2014, 15:10
в однотрубке нет смысла балансировочников, по назначению.. это вроде как убирать "какашки" после своих же ошибок.. или чьих то других ошибок..
просчитайте гидравлику системы перед тем как врезаться и еще раз подумайте стоит ли отапливать такой холодный балкон.. конденсат ведрами собирать.. надо подумать об изоляции
Объясните пожалуйста как вы посчитали что теплопотери состявят 4,3 кВт.
Есть алюминиевые радиаторы высотой 200.если их установить вдоль окон,то решится проблема с конденсатом, но их не хватит для обогрева всего помещения,нужно будет все же 2 приборчика посерьезней поставить.
Еще есть вариант конвекторов на ножках, поглядите в сторону kermi knn серии,даже при высоте 70 и ширине 72 выдают весьма неплохую теплоотдачу, и у них есть варинт с нижним подключением, т.е. можно применить арматуру для подключения к 1-трубной системе,что-то типа herz 3000 или аналог у maibes,в них можно настроить отдельно коэф.затекания в прибор и сбалансировать вашу систему.