Обогрев АУПТ
День Добрый!
Столкнулся с веселыми архитекторами!
По воле судьбы насосная станция со всех сторон окружена неотапливаемыми помещениями(сверху, по боками и даже снизу).
Места в насосной почти нет.
Предлагается трубопроводом от насосной станции до КСК пройти по не отапливаемым помещениям.
Труба водозаполненная.
Возможно ли это? Можно ли заложить электрообогрев.
Кто сталкивался с прокладкой водозаполненной АУПТ по неотапливаемым помещениям и как решались проблемы???
Граждане поделитесь опытом! Не проходите мимо...
Приходилось такое делать, но там не было никакой альтернативы, и решение было прописано в СТУ. В другом проекте приходилось делать питающий сухотруб между насосной станцией и водозаполненной спринклерной секцией(давление под УУ поддерживал хозпитьевой водопровод, наружный участок которого обогревался). Кажется, около года назад было обсуждение чего-то похожего.
Что если все таки удастся разместить в помещении НС воздушный КСК с компрессором и осушителями?
При этом часть трубопровода будет проложена в не отапливаемом помещении с температурой -30, а часть трубопровода с оросителями в отапливаемых помещениях с температурой +20-22?
Будет ли плакать труба?
Если сухотруб на входе в отапливаемое помещение изолировать изолировать на длну 2-3 метра, то не будет. Но при пожаре нормально заполненная труба может.