АУПТ спринклерная воздушная. Секция под покрытием + секция межстеллажная. Высота стеллажей 12м, стеллажи с экранами: 3 шт. через 4 м по высоте. Вопрос по межстеллажному пожаротушению: можно ли питательный трубопровод расположить над полом под стеллажами, а распределительные – вертикально в виде гребенки? И будет ли срабатывать при такой схеме воздушный клапан КСУ? Спринклеры применяю типа СВГ.
Спасибо
BTS
Вариант реальный. Клапану без разницы, как расположены трубы. Главное, чтобы слив обеспечивался.
max_s
Тогда вопрос по воздушной гидравлике: давление воздуха при вскрытии оросителей упадет во всей системе одновременно (как в сообщающихся сосудах), и поток жидкости, созданный пожарными насосами, двинется одновременно по всем не заполненным водой направлениям.
BTS
Цитата(max_s @ 15.8.2014, 8:53) *
Тогда вопрос по воздушной гидравлике: давление воздуха при вскрытии оросителей упадет во всей системе одновременно (как в сообщающихся сосудах), и поток жидкости, созданный пожарными насосами, двинется одновременно по всем не заполненным водой направлениям.

Новый термин.
"Двинется поток жидкости" не "по всем направлениям", а только в трубопроводы секции сработавшего клапана. Это имеет место во всех воздушных спринклерных установках.
Sindarkon
А на основании какого документа вы межстеллажку делаете? В рекомендациях ВНИИПО спринклеры должны розеткой вниз располагаться, что недопустимо для воздушной системы.
BTS
Цитата(max_s @ 14.8.2014, 16:57) *
АУПТ спринклерная воздушная. Секция под покрытием + секция межстеллажная. Высота стеллажей 12м, стеллажи с экранами: 3 шт. через 4 м по высоте. Вопрос по межстеллажному пожаротушению: можно ли питательный трубопровод расположить над полом под стеллажами, а распределительные – вертикально в виде гребенки? И будет ли срабатывать при такой схеме воздушный клапан КСУ? Спринклеры применяю типа СВГ.
Спасибо



Цитата(Sindarkon @ 19.8.2014, 13:50) *
А на основании какого документа вы межстеллажку делаете? В рекомендациях ВНИИПО спринклеры должны розеткой вниз располагаться, что недопустимо для воздушной системы.


В рекомендациях ВНИИПО (ещё Всесоюзного) такая схема есть. Раньше они назывались не СВГ, а СН.
Sindarkon
Да, пропустил как-то этот момент.