Цитата
просто не первый раз вижу проекты, где п/с без отключающих кранов. Это и повергло меня в смуту, думал может пункт какой-то другой есть. У заказчика сделано уже девять трехэтажек - п/с установлены на Т4 и без возможности отключения
Да, делали, делают, и многие будут делать дальше - без кранов.
Когда появилось это примечание, сразу у всех проектировщиков возник вопрос: Зачем? И тут посыпались уклончивые ответы, в том числе на "большом сайте" АВОК:
Версия 1:
Цитата
Вопрос: ЗАО «Удмуртгражданпроект просит дать разъяснение по применению требован ий СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» при проектировании полотенцесушителей.
Согласно п.5.6.* СНиП 2.04.01-85* на полотенцесушителях следует предусматривать запорную арматуру для их отключения в летний период. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца в г. Ижевске Удмуртской республики составляет +24,1°C (табл. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»). В летний период полотенцесушители обеспечивают поддержку расчетной температуры воздуха в ванной +25°C (прил. 4 СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания») и исключают накопление влаги в ограждающих конструкциях ванной комнаты.
Ответ: При обсуждении п.5.6* СНиП 2.04.01-85* была признана целесообразность установки запорных вентилей на полотенцесушителях в жилых зданиях для возможности отключения полотенцесушителей на время их ремонта или замены без ущерба для остальных водопотребителей, присоединенных к данному стояку. Поэтому установка вентилей весьма желательна
Если отключение полотенцесушителей на летний период приводит к нарушению температурно-влажностного режима в ванных комнатах, то полотенцесушители отключать не следует.
Вот так вот - чтобы какие-нибудь козлы могли ремонтировать да заменять, во всей стране, в каждой квартире должны ставить дополнительные краны. Ну, так и писали бы в нормах "желательно", а не "следует предусматривать". И причем тут теплый период?
Версия 2:
Цитата
Вопрос:
Просим разъяснить прим. 2 п. 5.6. СНиП 2.4.01-85* об установке запорной арматуры на полотенцесушителях для их отключения в летний период. Непонятно, как можно отключить полотенцесушитель от стояка горячей воды, не нарушив подачу горячей воды по этому стояку, а при наличии перемычки на стояке, что позволило бы безболезненно отключить полотенцесушитель. Возникает вопрос об обеспечении обогрева полотенцесушителя, когда его не отключают от стояка.
Ответ:
Примечание 2 п. 5.6 СНиП 2.04.01-85* об отключении полотенцесушителей в летний период относится к открытым системам теплоснабжения (отопления) круглогодичного действия. В то же время специалистами признано целесообразным предусматривать запорную арматуру на полотенцесушителях, в т.ч. и централизованного горячего водоснабжения для возможности их отключения на время ремонта, замены и т.д., что весьма актуально для коммерческих жилых зданий.
Техническое решение, о котором Вы пишите (перемычка меньшего диаметра, чем диаметр стояка горячего водоснабжения), внедряется в Москве в соответствии с регламентами Московских городских строительных норм (МГСН) «Жилые здания».
Однако, по мнению некоторых проектных и строительных организаций, такое решение не является оптимальным, и вопрос подлежит дальнейшему обсуждению.
Оба-на! Оказывается это относится к
открытым системам! Но где же слова про "открытые системы" в СНиП? И опять лапша на уши. Снова про "ремонт, замену". Только теперь уже и про "коммерческие жилые здания". Вопрос подлежит обсуждению, но всю страну раком поставили.
Версия 3:
Цитата
]Вопрос:
[/b]
Просим также дать разъяснения к прим. 2 п. 5.6* СНиП 2.04.01-85*. Обязательна ли установка запорной арматуры для отключения полотенцесушителей или это требование отнесено на усмотрение заказчика, как объясняется в письме СантехНИИпроекта, Москва.
Ответ:
- Требование об обязательном отключении полотенцесушителей включено в Московские городские строительные нормы (МГСН), регламенты которых не распространяются на остальную территорию Российской Федерации.
- Рекомендации по установке запорной арматуры для возможности отключения полотенцесушителя в каждой квартире содержатся в новой редакции СНиПа, которая находится на рассмотрении в Госстрое России.
Опять лапша на уши. Ответ дан когда уже примечание было включено в СНиП. А у Сантехпроекта вообще свое мнение - "на усмотрение заказчика", что в общем-то правильно. Кстати, в "новой" редакции СНиП 2.04.01-08 (не введенного в действие) такого пункта не было.
В общем все разъяснения мутные. Предполагаю, что все же были спонсоры такого пункта. Ну и в СП30 теперь написано:
Цитата
10.5 В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим». Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом.
Опомнились. Вместо подлых "коммерческих зданий" объяснили благородной целью "улучшения характеристик". Теперь уже не "в теплый период", а в "период эксплуатации". И, главное, включили любимые проектировщиками слова "как правило". Переводя с языка написания норм на человеческий это можно трактовать как "если очень не хочется, то можно не делать".
Поэтому не стоит удивляться, что лишние краны не ставят. Мы тоже не ставим, экспертиза с этим согласно. А вот если заказчик захочет - пожалуйста. Хоть по три крана на каждый полотенчик.