Цитата(gaifulik @ 11.11.2014, 16:29)

Фильтр вот такой
ересь. через небольшое время фильтр превратится в затычку. сетка забъется мелкой взвесью, которая почему-то не хочет сама вымываться. сетку выкинут. и будет висеть на трубопроводе просто кусок чего-то , для соединения трубы.
если реально много песка, ставьте взрослый осадоный фильтр с кварцевым песком, а лучше несколько в параллель. на 18 м3/час общая площадь должна составить не менее 1,8 м2.
18 м3/час на вводе способны промыть корпус диаметром 920 мм, площадь - 0, 67 м2. т.е. Вам нужно 3 корпуса диаметром 0,9-1,0 м.
высота корпуса с обвязкой и зоной обслуживания - 2,6 м. технической помещение позволяет?
это совет из практики.
можете, конечно поэкспериментировать с дисковыми фильтрами или оставить сетки.