Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Эффективность балансировки стояков
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
AllexS
Коллеги, приветствую.

Прошу поделится информацией/опытом/мнением по следующему вопросу:

оказывает ли влияние регулировка отопительной системы (установка и наладка балансировочных клапанов на стояках и терморегуляторов на отопительных приборах) на СНИЖЕНИЕ потребления тепла?

Или, формулируя вопрос по другому: имеется ли ПОДТВЕРЖДЕННАЯ конкретная информация, о том что после установки подобного оборудования на объекте Х, потребление тепловой энергии снизилось на У%?

Тот факт, что после наладки отопительной системы здание прогревается равномерно, устраняются перетопы/недотопы в отдельных помещениях - понятен. Интересует именно снижение теплопотребления по зданию в целом и именно в результате применения балансировочных клапанов/терморегуляторов.

Если имеется методика расчета эффективности подобного меорприятия - буду очень признателен.
shadow
Точной подтвержденной на 146% информации по экономии тепловой энергии от применения терморегуляторов вы не найдете biggrin.gif. Раз вы собираетесь устанавливать терморегуляторы то без модернизации ИТП не обойтись, а результат может быть вообще противоположный, вместо экономиии повышение теплопотребления.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Татьяна Удальцова
Все такие "методики" - полное фуфло. Но, если их оформить в наукообразном виде, то такие расчеты вполне пригодны для включения в разные мероприятия и программы экономии.

Там же везде процент экономии взят с потолка. Но его можно наукообразно назвать "методом экспертных оценок".

Т.е. если "одна баба сказала" (экспертная оцена №1) что экономия 20%, а "другая баба сказала" (экспертная оцена №2) что экономия 0%, то средняя экономия, установленная методом экспертных оценок - 10%. Чем баб больше, тем оценка "точнее".

А еще можно воспользоваться коэффициентами, учитывающими авторегулирование систем отопления по СНиП 23-02-2003 или СП50. Разница в коэффициентах, примененная к величине теплоизбытков и даст годовую экономию. По крайней мере эти коэффициенты будут взяты из нормативного документа.
AllexS
Коллеги, я очень признателен вам за высказанные мнения.
Главная мысль как раз в том и состоит, чтобы найти ОБОСНОВАННУЮ цифру, т.е. практически подтвержденный результат.
Причем, желательно, с описанием методики расчета и указанием учтенных влияющих факторов.
Татьяна, методика "экспертных оценок" - известна и понятна rolleyes.gif , но, в данном случае не годится - нужны объективные, реальные цифры.
Shadow, признателен Вам за архив. Полезно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.