Господа, простите за нубский вопрос: Для чего проектируют радиаторный контур со ? С термостатическим клапаном на контуре тёплых полов - это понятно, но вот на радиаторах.. для чего? Всю жизнь его монтировали "прямым" (без )
Прикладываю часть схемы к моему вопросу, чтобы было понятнее.
Ram48rus
14.11.2014, 16:34
Цитата
Для чего проектируют радиаторный контур со ?
Дополню:
Для чего проектируют радиаторный контур со смесителем, а не напрямую ?
shadow
14.11.2014, 18:57
Все зависит от конструкции котла, не все котлы могут держать минимальную температуру котловой воды 35-40 гр. и обеспечивать погодное регулирование.
Ram48rus
14.11.2014, 22:40
Цитата(shadow @ 14.11.2014, 18:57)
Все зависит от конструкции котла, не все котлы могут держать минимальную температуру котловой воды 35-40 гр. и обеспечивать погодное регулирование.
Только и всего?
jota
15.11.2014, 0:29
На схеме Виссманн... Эти со своими тараканами..... Тараканы неплохие, но отличные от других. Фишка Виссманн в том, что горелка модулируется по потребности тепла, а не по погоде. По погоде автоматика котла управляет внешним клапаном и насосом. Котёл держит заданную температуру на выходе постоянной и, чтобы поддерживать её при разных условиях, модулирует горелку.
Wiz
15.11.2014, 12:47
График подачи котловой воды всегда постоянен и поддерживается в зависимости от потребности в тепле модуляцией горелки допустим на уровне 80 С. График же системы отопления зависит от температуры наружного воздуха и задача 3-х ходового клапана поддерживать требуемую температуру подачи в данный момент, а не постоянно 80.
tiptop
15.11.2014, 13:41
Цитата(Wiz @ 15.11.2014, 12:47)
График подачи котловой воды всегда постоянен
График же системы отопления зависит от температуры наружного воздуха
Здесь вместо слова "график" более уместно было бы употребить слово "температура".
Ram48rus
15.11.2014, 15:48
Т.е. выходит, что грамотнее использовать на радиаторном контуре смеситель..
tiptop
15.11.2014, 18:35
Цитата(shadow @ 14.11.2014, 18:57)
Все зависит от конструкции котла, не все котлы могут держать минимальную температуру котловой воды 35-40 гр. и обеспечивать погодное регулирование.
Больше того, некоторым котлам "приходится" держать температуру воды на выходе порядка 60-80 градусов для приготовления воды гвс.
shadow
15.11.2014, 21:43
Цитата(tiptop @ 15.11.2014, 20:35)
Больше того, некоторым котлам "приходится" держать температуру воды на выходе порядка 60-80 градусов для приготовления воды гвс.
Ежели эта нагрузка имеется то несомненно некоторым "приходится", но далеко не всем, например вот
В таких схемах приоритет приготовления г.воды. Поэтому, при сигнале на подготовку ГВ от датчика бойлера, котёл переходит на максимальный режим мощности и температуры. При этом отопление может блокироваться - останавливаются насосы циркуляции систем на время зарядки бойлера.