Всем привет )) подскажите пожалуйста! Немогу понять как правильно подсоединить далеко стоящии от стояка унитазы. Двух этажное здание в нем на первом этаже туалет женский и мужской, от первой группы унитазов ( 2шт.) на расстоянии 4 метров находятся ещё два унитаза, может мне их ставить на пьедистал или сделать ревизию ?
fantomas_1954
20.11.2014, 10:17
Если Вы проектировщик- делайте опуск от двух унитазов в подвал и там обьединяйте мужской и женский санузлы. Или наймите грамотных монтажников
l-nikolaev
20.11.2014, 11:09
для расстояния 4 метра уклон лежака -4 см. совсем не много.
Принимая во внимание, что СУ общественные, (т.е забиваться будут часто) для удобства эксплуатации после дальнего унитаза на лежаке надо поставить прочистку (отводы обязательно под 45 гр.).
А стояк то где? в первом туалете? Тогда всего 4 м - ниочем. А что бы понять влезаете ли по уклонам надо померять насколько тройник стояка возвышается над чистым полом. В идеале это вообще отрицательная величина. Но почему то повсеместно на многоквартиртирниках встречаемся с тройниками задранными на 10 - 12 см от пола. Я все хотел понять - это СНиП такой или способ развода людей на деньги (все кому взбрело маленько перепланировать санузел вынуждены опускать тройник общего стояка - а мероприятие это не из приятных). Хотя у вас всего два этажа - дя ваших монтажников проблем больших не будет.
Kostyan777
20.11.2014, 13:05
Цитата(l-nikolaev @ 20.11.2014, 11:09)

для расстояния 4 метра уклон лежака -4 см. совсем не много.
Принимая во внимание, что СУ общественные, (т.е забиваться будут часто) для удобства эксплуатации после дальнего унитаза на лежаке надо поставить прочистку (отводы обязательно под 45 гр.).
А вы как считали???
20 промилле на метр = 8 см с четырех метров и это уже не мало
l-nikolaev
20.11.2014, 14:02
я считал: "от 1 до 3 см на 1 ПМ", учитывая, что длина небольшая, и пессимистическое настроение ТС, по минимуму: т.е.1 см. на 1 ПМ
Kostyan777
20.11.2014, 14:18
Цитата(l-nikolaev @ 20.11.2014, 14:02)

я считал: "от 1 до 3 см на 1 ПМ", учитывая, что длина небольшая, и пессимистическое настроение ТС, по минимуму: т.е.1 см. на 1 ПМ
В СНиП четко предписывает уклон сетей. Не надо писать 1-3 см на метр, надо читать внимательно и исполнять норму!!!!
Цитата(Kostyan777 @ 20.11.2014, 15:05)

А вы как считали???
20 промилле на метр = 8 см с четырех метров и это уже не мало
Скажите , что вы имели ввиду " и это уже не мало", т.е система будет проблемной??
Kostyan777
20.11.2014, 17:26
Цитата(Нуся @ 20.11.2014, 15:23)

Скажите , что вы имели ввиду " и это уже не мало", т.е система будет проблемной??
Я имел ввиду, что считайте по длине от тройника на стояке до дальнего унитаза учитывая уклон 20 промилле на метр.
А много это или мало решать Вам.