Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Исполнение воздуховодов от вытяжных шкафов нефтехим. лаборатории.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
azar
Добрый день!

Согласно имеющемуся проекту (вып. в 2008г.) системы вытяжной вентиляции от лабораторных шкафов в нефтехимической лаборатории оснащены вентиляторами во взрывобезопасном исполнении. Но в проекте ничего не сказано про материал воздуховодов. По факту применяются на оконечных участках стандартные гибкие воздуховоды - но насколько это оправдано:
п. 7.11.5 СП 60.13330.2012 Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать для систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей, аварийной вентиляции и транспортирующих воздух температурой 80 °С и выше.

Но просмотрев
обсуждения увидел, что этот тип воздуховодов вообще не классифицируется по классу горючести согласно ФЗ №123 - http://www.diaflex.ru/images/stories/sertificat/3.jpg
vnipi
Добрый день!
Цитата(azar @ 29.1.2015, 13:27) *
Добрый день!

Согласно имеющемуся проекту (вып. в 2008г.) системы вытяжной вентиляции от лабораторных шкафов в нефтехимической лаборатории оснащены вентиляторами во взрывобезопасном исполнении. Но в проекте ничего не сказано про материал воздуховодов. По факту применяются на оконечных участках стандартные гибкие воздуховоды - но насколько это оправдано:
п. 7.11.5 СП 60.13330.2012 Воздуховоды из негорючих материалов следует предусматривать для систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей, аварийной вентиляции и транспортирующих воздух температурой 80 °С и выше.

Но просмотрев
обсуждения увидел, что этот тип воздуховодов вообще не классифицируется по классу горючести согласно ФЗ №123 - http://www.diaflex.ru/images/stories/sertificat/3.jpg

классифицируются, есть пожарные сертификаты на гибкие воздуховоды из алюминиевой фольги или металлизированной плёнки. Не только под брендом "Диафлекс" есть гибкие воздуховоды. Единственное как у импортного производителя на свою продукции в ПС (Пожарный сертификат) класс "Г" указан, т. е. "слабогорючие", так и у отечественных производителей. НГ - не горючие, из такого материала - не существует. На мой взгляд для таких целей лучше использовать как я их называю "промышленные шланги", они больше подойдут. Ценой только очень отличаются - дороже.
Что нашёл на скорую руку (не в целях рекламы):
http://www.sovplym.ru/hoses/

http://www.uniflex.su/promyshlennye-shlangi

P. S. К слову, гибкие воздуховоды из полиэфира "держат" температуру перемещаемой среды через них в диапозоне от -30С до + 130С.

С Уважением,
azar
Ещё нашёл, что стандартные гибкие на полиэфирной пленке плохо устойчивы к толуолу и ацетону - они как раз используются в нефтехимическом анализе.
vnipi
Добрый день!
Цитата(azar @ 29.1.2015, 13:49) *
Ещё нашёл, что стандартные гибкие на полиэфирной пленке плохо устойчивы к толуолу и ацетону - они как раз используются в нефтехимическом анализе.

В продолжение добавил бы:
не зависимо от производителя (импортный, либо отечественный) - это всё же плёнка, состав гибкого воздуховода имею ввиду. Со своими характеристиками не "ведёт дружбу" с разными примесями - загрязнителями, тем более с хим. примесями, для этого уже другой класс воздуховодов/шлангов подходит и применяется, выше ссылки приводил.

С Уважением,
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.