Цитата(avaria_olga@mail.ru @ 25.2.2015, 10:07)

Добрый день! Есть проект, в ктр. в подвале есть несколько вентиляционных камер (категория Д). В камерах стоят приточки и от некоторых из них имеется ответвления для притока в камеру ( 1 на камеру). На ответвлении ,ктр. находится в этой камере стоит ОЗК. Воздуховоды не нормируемые. При выходе из камер и далее- наверх по этажам, стоит ОЗК при пересечении перекрытия. На просьбу проектировщиков дать обоснование установки ОЗК на ответвлении в вентакамере- ответ "поскольку приточка обслуживает несколько этажей". ссылку на пункты СНипа не дают. Действительно ли они правы, не могу найти нигде такие нормы. Спасибо откликнувшимся.
А Вам и не надо искать нормы, пусть ищут проектировщики. Установка любого противопожарного оборудования должна быть обоснована нормами (условия необходимости и достаточности).
Только вряд ли они найдут. Ну, обслуживает вентсистема несколько этажей, и что? Без подробностей по объекту невозможно знать, нужен ли противопожарный клапан, установленный в перекрытии. Допустим, нужен. Тогда при пожаре на любом из обслуживаемых этажей или в венткамере он закроется. Какую роль по нераспространению пожара играет противопож. клапан на ответвлении в самой венткамере? Он, конечно, закроется, при пожаре в самой венткамере, но прогорят гибкие вставки, воздуховоды - так от чего тогда защита?