День добрый! Не знаю в правильный ли раздел пишу, если что, извиняюсь.

Столкнулся с таким вопросом - для каких помещений требуется проводить расчет категории пожарной опасности? По ФЗ-123 статья 27 п. 1 категории определяются для производственных и складских помещений, при этом в п.2 сказано "помещения иного назначения на категории не подразделяются". При этом формулировки как в п.2 в СП 12.13130 нету. Т.е. по СП 12 считать надо все помещения, так что ли?

Если конкретней - есть в детском саду (не производственное здание) помещения например библиотеки (не производственное), т.е. его считать не надо, хотя пожарная нагрузка там огого. Есть кухня, есть щитовая, есть кладовка. Кладовку ладно - можно сказать складское и посчитать. А вот кухня, например, это производственное или как? Считать или нет? Гардероб, с кучей одежды, это что складское или нет, его считать?
Sindarkon
Цитата
Т.е. по СП 12 считать надо все помещения, так что ли?

Ни один нормативный документ не может противоречить федеральному закону.

Цитата
А вот кухня, например, это производственное или как?

Производственное.

Цитата
есть щитовая

Формально это не обязательно, но для помещений технологического обслуживания зданий категории обычно тоже считают.

Цитата
Гардероб, с кучей одежды, это что складское или нет, его считать?

Гардероб не выделяется противопожарными преградами, т.е. он вообще не является помещением.
dvortsov
Спасибо за ответ! Все варианты конечно не разберешь, но по самым ходовым понимание есть!