Vitya12.10
Добрый день. Помогите разобраться. включаю диодную ленту 220 вольт через обычный выключатель-горит, выключаю слабо подсвечивается. Мерил тестером похоже на наводку. Советуют конденсатор вставить.

При выкл выключателе тестер подсвечивается между фазой на ленту и корпусом светильника. Еще советовали ноль проверить, считая что контакт слабый в щитке. Все норм.
LordN
ищите - снаббер.
Botva
Вероятнее всего у вас выключатель с подсветкой. Выдерните лампу подсветки из выключателя или замените на обычный и беда исчезнет. Стандартная проблема у светодиодных светильников, ламп и лент.
AVAT32
Выключатель должен быть в фазном проводе,парралельно ленте можно подключить резистор 27-30ком 1-2вт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.