Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водоснабжение турбазы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Natali
Есть здание (турбаза) с автономным отоплением, необходимо выполнить водоснабжение от скважины. Что для этого надо, кроме самой скважины? Регион северный, наверное необходимо здание с отоплением? Резервная скважина и резервуар нужен или можно на прямую? Хотелось бы определить проектных объем работ.
andrey R
Цитата
Хотелось бы определить проектных объем работ.

Две скважины, два резервуара (питьевой и пожарный), станция водоподготовки, насосная второго подъёма, наружные сети.
Михаил I
Будет резервная скважина обязательно. Здание будет с отоплением. Можно его закопать под землю. Будет скорее водонапорная башня - дешевле, чем городить резервуары и насосы второго подъема. Надо еще расчитать максимальный часовой расход и среднечасовой, чтобы определиться с башней. Вам может не хватить расхода скважины. Можно, конечно и обойтись без промежуточного резервуара, но тогда дебет скважины должен быть больше потребляемого расхода. И число включений насоса в час должно быть не более нормативных.
andrey R
А пожар из башни тушить? smile.gif
Михаил I
Да, из башни. Получится 80 м3, сделают такую. Я тушу из башни. (Я про внутренний пожар.) А наружный у меня был из открытого водохранилища.
Надо ж еще бутылку за башню отыграть ohmy.gif
andrey R
Ну, коли бутылку, тогда объясните барышне, что ей делать с наружным пожаротушением при отсутствии поблизости водоёма biggrin.gif
Алиса-X
наружное тож можно от башни
п.9.4 и 9.5 наружного СНиПа
Natali
Пойду считать расходы и потом вернусь. Спасибо за участие!
wub.gif
Heat Energy
да-да ) ставьте скважинные насосы))) или насосы с самовсасыванием на глубину шахты + запас))) или насосную станцию на таких насосах.
Михаил I
Цитата(andrey R @ Dec 14 2006, 16:05 )
Ну, коли бутылку, тогда объясните барышне, что ей делать с наружным пожаротушением при отсутствии поблизости водоёма biggrin.gif

Если честно, то запас на 3 часовой на внутреннее пожаротушение и на час наружного в башне можно не предусматривать. Все сгорит раньше smile.gif .
Алиса-X
почему час наружного? 10 мин. - п.9.5
andrey R
Цитата(Михаил I @ Dec 14 2006, 19:52 )
Все сгорит раньше smile.gif .

Сгорит - не сгорит, то во власти Создателя biggrin.gif А вот отдать проектировщика под суд за отсутствие этого запаса - вполне по силам и прокуратуре. rolleyes.gif
Михаил I
Цитата(Алиса-X @ Dec 14 2006, 20:04 )
почему час наружного? 10 мин. - п.9.5

п 2.18 - тушить 1 час. за 10 минут ничего не потушить и вода кончится.
Алиса-X
п.2.18 если есть спринклеры и дренчеры.
Цитата
за 10 минут ничего не потушить

так вы же говорите и за час не потушить... rolleyes.gif
OlgaO
Цитата(Михаил I @ Dec 15 2006, 07:27 )
Цитата(Алиса-X @ Dec 14 2006, 20:04 )
почему час наружного? 10 мин. - п.9.5

п 2.18 - тушить 1 час. за 10 минут ничего не потушить и вода кончится.

А как Вам п. 2.24?
п.2.24: Продолжительность тушения пожара должна приниматься 3 ч...

п.2.18 - это когда есть и автоматическое и внутреннее и наружное - тогда берем в максимальный час сумму расходов.
Алиса-X права - п.9.5 - 10-минутная продолжительность, но тогда как быть с п.2.24?
И что получается: приехали пожарные, 10 минут поработали и все -хай горит? Что-то тут не так!
Думаю, все остальное из водопровода должно быть!?
Михаил I
Все остальное либо из башни, либо из резервуаров пожарных.
Natali
Расход на внутреннее пожаротушение 5л/с, на внешнее 10л/с, общий расход на 3часа получается 162куб.м. - неплохой резервуарчик для отдельностоящего домика. Про водонапорную башню при наших морозах до - 42 наверное не стоит думать.
Алиса-X
таки 3 часа... если нет других источников и резервуаров... недочит biggrin.gif
но можно объем считать минус пополнение во время пожара
Ольга, а у вас как с башнями при морозах? wink.gif
anm
Цитата
Про водонапорную башню при наших морозах до - 42 наверное не стоит думать.

А где это у нас? В башне лед на стенках является естественным теплоизолятором. По крайней мере в башнях Рожновского.
OlgaO
Цитата(Алиса-X @ Dec 15 2006, 10:10 )
Ольга, а у вас как с башнями при морозах? wink.gif

У нас с башнями все нормально biggrin.gif
Как-то не приходилось мне их в проектах закладывать еще, как-то так сложилось. biggrin.gif
Резервуарами обхожусь.
Как эксплуатируются - не в курсе.
Natali, а что за здание такое отдельностоящее, что для него надо внутренний пожар на 5 л/с? Какое-то сильно большенькое, объемчик больше 25000 м3!? А если так, то наружное Вы правильно определили?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.