Доброго времени суток! Не сталкивалась ранее с ОВ в ДОУ. Прошу разъяснить, почему так расходятся кратности воздухообмена в проектах. в СП 118.13330.2012, САнПИн2.4.3049-13 не ншла ответа
Дано: Два ДОУ. в одном городе. помещения стиральной и гладильной.
в первом проекте гладильная 4крат по притоку, 6 по вытяжке
постирочная 10-приток, 13-вытяжка.
во втором проекте по 5 крат приток и вытяжка в обоих помещениях
где истина?? по какому документу смотреть необходимую кратность??