Добрый день!
Мне надо сделать подпор в лифтовый холл в подвале.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В рекомендациях АВОК есть расчет на закрытую дверь, и на одну открытую.
А у меня несколько дверей.
Как быть, подскажите пожалуйста.
Считать на одну открытую дверь и принимать, что все остальные закрыты. Какую выбрать, если они будут разные? Ту, что побольше?
Или считать на несколько открытых дверей - все возможные комбинации ( например: 1 закрыта, 2 открыты; 2 закрыты, 1 открыта и т.д.)
Заранее спасибо!