Mort
Здравствуйте ув. форумчане. Подскажите в следующем вопросе. Имеется тепловой узел БЕЗ смешения, есть узел ГВС. Насос расположен на подаче, далее гребенка, на ней узлы к отдельным системам отопления. Параметры теплоносителя в сети 95-70 С. Будет ли ошибкой если узел ГВС тоже расположить на гребенке после насоса?
Mort
Цитата(Mort @ 29.7.2015, 19:21) *
Здравствуйте ув. форумчане. Подскажите в следующем вопросе. Имеется тепловой узел БЕЗ смешения, есть узел ГВС. Насос расположен на подаче, далее гребенка, на ней узлы к отдельным системам отопления. Параметры теплоносителя в сети 95-70 С. Будет ли ошибкой если узел ГВС тоже расположить на гребенке после насоса?


Первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, обычно даются высокие параметры (130-70 С). Узел ГВС ставлю до смешения и т.п. Но здесь без смешения (95-70), обычная подача и обратка. Насос ставлю на подачу, после насоса гребенка. На гребенке, узлы к системам отопления и узел ГВС с балансирами. Прошу Вас, ув. спецы, поправьте если что не так.
Hiro Nakamura
По вашим описаниям ничего не понятно.
Mort
Цитата(Hiro Nakamura @ 30.7.2015, 13:55) *
По вашим описаниям ничего не понятно.


Есть тепловой узел, подающий и обратный трубопровод без смешения, без никаких перемычек, (два параллельных линий). Параметры теплоносителя следовательно низкие (95-70С). На подающем и обратном трубопроводе задвижка, грязевик, фильтр, расходомер (все как положено в общем). Насос на подающем трубопроводе. После насоса гребенка. На гребенке (подача) 4 узла идут к отдельным системам отопления, естественно на обратке то же самое, только из систем. Так вот, а вопрос такой: Есть еще узел ГВС. Данный узел если расположить на гребенке пятым узлом (как бэ после насоса), то является ли это ошибкой? Если расположить узел ГВС ДО насоса ("где-нибудь" на подаче так сказать) то есть риск, что теплоноситель вообще не поступит в узел ГВС или поступит, но в малых кол-вах, т.к. насос будет "забирать" весь напор себе.
proff28
А зачем насос? Перепад маленький?
Mort
Цитата(proff28 @ 30.7.2015, 15:59) *
А зачем насос? Перепад маленький?


Перепад маленький, + система с термостатами
PaGal
А как будет работать ваш насос при периодическом водоразборе в ГВС? Что будет происходить с его рабочей точкой?
v-david
Может проще схемку нарисовать? "насос будет "забирать" весь напор себе." - это Вы про напор в подающей сети? Такое возможно только в случае, если трубопроводы к Вашему ИТП (?) заужены до беспредела.
Mort
Цитата(v-david @ 3.8.2015, 17:08) *
Может проще схемку нарисовать? "насос будет "забирать" весь напор себе." - это Вы про напор в подающей сети? Такое возможно только в случае, если трубопроводы к Вашему ИТП (?) заужены до беспредела.


Благодарю за отклик. Схема простая, не стал выкладывать. Две трубы: Подача и обратка (без смешения), насос установлен на подаче. Параметры теплоносителя (95-70С)Дальше гребенка с 5-ю ветками. Но если хотите могу схему набросить. Меня просто интересует, будет ли ошибкой если узел ГВС поставить тоже на гребенку, а не до насоса?

Цитата(PaGal @ 3.8.2015, 15:31) *
А как будет работать ваш насос при периодическом водоразборе в ГВС? Что будет происходить с его рабочей точкой?


Ув. Pagal, встречный вопрос Вам, т.к. в насосах не сильный знаток: имеет ли смысл ставить насос с частотником при данной ситуации, попровьте меня если ошибаюсь. Благодарю
PaGal
Пока Вы не дадите схему с указанием нагрузок, напоров и потерь давления в системах, все обсуждения - гадания на кофейной гуще.
ИОВ
Цитата(Mort @ 3.8.2015, 21:36) *
Схема простая, не стал выкладывать. Две трубы: Подача и обратка (без смешения), насос установлен на подаче. Параметры теплоносителя (95-70С)Дальше гребенка с 5-ю ветками. Но если хотите могу схему набросить. Меня просто интересует, будет ли ошибкой если узел ГВС поставить тоже на гребенку, а не до насоса?

Да это Вы хотите получить квалифицированный ответ! Но не даёте желающим помочь Вам специалистам нужные исходные данные. Совершенно прав ув. PaGal:
Цитата(PaGal @ 3.8.2015, 22:46) *
Пока Вы не дадите схему с указанием нагрузок, напоров и потерь давления в системах, все обсуждения - гадания на кофейной гуще.

Кроме того, Вам обязательно нужно ознакомиться с СП 41-101-95, в первую очередь с п.п. 3.5, 3.7, 3.24, рис. 9а - может тогда Ваши предложения и вопросы будут выглядеть совершенно по-другому, а пока разговор ни о чём.
v-david
здесь ведь все просто, откуда мы можем знать, какая у вас схема ГВС, может она вообще, открытая и все 95 шпарят (в прямом и переносном смысле) население? Я, конечно, далек от такого предположения, но всяко повидалось...
Mort
Ув. специалисты, благодарю Вас за отклик и внимание. Прошу прощения за "неграмотность" поставленного вопроса. Уже разобралсяsmile.gif