Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Огнестойкость кабельной линии в подземной стоянке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
89185033396@mail.ru
строящееся каркасно-монолитное Жилое здание с парковкой на -1 этаже.
По парковке прокладываются питающие кабельные линии от ТП снаружи здания к каждому ВРУ.
Нормы а именно СП 113.13330.2012 п. 6.1.4 гласят что кабели должны быть защищены строительными конструкциями с огнестойкостью EI45.

ВОПРОС. ЯВЛЯЕТСЯ СПЛОШНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОТОК ТАКОЙ ЗАЩИТОЙ. ЕСЛИ НЕТ, ТО КАК ИЗ ОПЫТА ЗАЩИЩАЛИ КАБЕЛИ???
Дмитрий 81
Короб не является защитой! Есть специальные короба, для прокладки кл, с повышенной огнестойкостью! В поисковике легко найти
Валентиновна
В настоящее время много всяких огнезащитных составов, например, огнезащитная краска ОБЕРЕГ – ОМВ для кабельных линий. Кладёте кабель в металлическую трубу и покрываете её составом. Получаем огнезащиту IV группы - 45 минут.
manjey73
А нужна ли там защита ?
При пожаре все питание должно быть обесточено, кроме лифтов (или одного лифта, выполняющего роль пожарного), систем дымоудаления, пожаротушения или оповещения...
В общем список там поменьше, чем пытаться защитить все и вся.
yagel77
СП 113.13330.2012 п. 6.1.4 гласит, Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть автономными от инженерных систем этих зданий.
Люди добрые, подскажите!? Каким образом понимать понятие "автономными" в части эл.снабжения (освещение и т.п.).
Валентиновна
Цитата(yagel77 @ 28.1.2016, 0:14) *
СП 113.13330.2012 п. 6.1.4 гласит, Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть автономными от инженерных систем этих зданий.
Люди добрые, подскажите!? Каким образом понимать понятие "автономными" в части эл.снабжения (освещение и т.п.).

Автономными, как минимум, значит питающимися не из того же источника, что основные системы. А, чаще всего, автономными считаются генераторы приводимые бензиновыми или дизельными двигателями.
l-nikolaev
автономными -означает невзаимосвязанными, т.е питающимися по разным вводам от ТП, и имеющими раздельные внутренние сети.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.