Здравствуйте.Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста по работе с ETS 3.Задача такова.Имеется объект у хозяина которого отсутствует проект в ETS,он хочет заменить несколько устройств(выключатель,диммер,активатор) ,по причине их переодического зависания,на аналогичные.Есть ли возможность "слить" в ETS их программы с настройками , физическими и групповыми адресами.Какие есть варианты ? Например запустить мониторинг читать/писать и попытаться отслеживать общение этих устройств ? Но тогда не будут все равно доступны настройки устройств,только адреса ?
Как осуществить замену более быстро и безболезненно ? Как вообще поступают в таких случаях ? Не первый раз клиенты задают вопросы по настройке системы без ETS проекта.Неужели нужно переделывать все в таких случаях ? Заранее благодарен за ответы.
dok74
Добрый день.Неужели никто не делал подобное ? Надо клиенту давать ответ.Пожалуйста откликнитесь. rolleyes.gif
Konstantin_X
Если Вы в Москве, пишите в личку.
Если далеко,то поможет - http://www.it-gmbh.de/produkte/knx-softwar...nstruktion.html
shavr
В ETS3 в меню "Диагностика" есть "Информация об устройстве". Кликаете туда, не забываете поставить галочку "Групповая коммуникация" и получаете список коммуникационных объектов с групповыми адресами. Дальше ручками создаете устройство и привязываете аналогичные адреса. Программа, про которую написал Константин сделает это автоматически за вас.
Это то что касается групповой коммуникации. а что делать с настройками - не знаю - видимо только угадывать))
leonid
Кроме Rekonstruktion - никаких вариантов с хорошим результатом не будет.
Под ETS4 есть дополнительное приложение- Но тоже за деньги.

Мы такую операцию несколько раз делали - именно с применением программы от IT-Gmbh. В приложении - презентация этой программы и работы с ней с нашего вебинара.
Evgeny55
У меня возник аналогичный вопрос. Возможна ли замена, по причине мех. повреждения, конкретно активатора SA/S в работающей уже сети, не имея ни проекта, ни ПО ETS? Сеть с одной линией (2 БП, линейный соединитель LK/S 4.1, 2 модуля логики LM/S 1.1, порт USB/S 1.1, панель 6136/100C-102-500 и 16 шт. активаторов SA/S 12.10).
Приобретать ПО под эту задачу руководство, ессесно, не будет. Варианты есть?
leonid
не имея ETS - нет, но можно скачать ETS demo - у нее доступ к шине и 5 устройств в проекте.
Скачаете и поставите - тогда можно что-то сделать.
Уточняющий вопрос - электроника работает? (есть вариант покупки аналогичного изделия и "переброски" плат).

Evgeny55
Цитата(leonid)
Уточняющий вопрос - электроника работает?

Работает. Есть "любители" протягивать клеммные соединения при помощи шуруповёрта. Посрывали резьбу на клеммах.
Значит самый короткий путь - перестановка "начинки". Попробую разобрать новый модуль, как придёт. Старый всё ещё стоит в шкафу и работает.
Спасибо за ответ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.