5.8.2015, 17:51
Здравствуйте, форумчане. Нужна ваша помощь. Есть НКУ. Отходящие аппараты подключены к шинам проводом ПВ-3, скрученным в кольцо, т.е. получается три отдельных кольца. Допускается ли такое подключение? Есть ли какой-нибудь нормативный документ?
Кольца это запас провода на повторное подключение. Возможно он немного великоват, но должен быть обязательно.
Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85
3.9. В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода
или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения.
3.10. Места соединений и ответвлений должны быть доступны...
Колечко должно быть (изначально на них удобнее замерять ток клещами, ну а в перспективе они как раз обеспечивают запас на переподключение).
Но колечко должно быть в один виток (три - и избыточно, и нельзя)