Здравствуйте!
Никогда не задумывался...дали сьемку-на ней делал проект НВК.
дали вертикалку...делал проект на ней.
сейчас есть три чертежа - собственно сам генплан с осями и привязкой всех проектуремых зданий и сооружений.
план благоустройства с нанесенными газонами, асф/бет покрытиями, щебеночными и грунтовыми дорогами.
и есть план вертикального планирования с красными отметками и горизонталями.
Вопрос - на какой подоснове делать план НВК?
Ferdipendoz
11.8.2015, 12:10
На разбивочном (который генплан с осями). Дороги должны быть и на нём, не только на плане благоустройства. А вертикалка - это для вас, для построения профилей. Перед выдачей её из подложки или удалить или отключить
Цитата(Dima_UA @ 11.8.2015, 11:53)

Вопрос - на какой подоснове делать план НВК?
Что про это говорит гост спдс на наружку?
Цитата
Для разработки планов сетей в качестве подосновы используют рабочие чертежи генерального плана, автомобильных и железнодорожных путей или топографические планы.
что будет, если еще и вертикалку наложить на генплан?
Открываем ГОСТ 21.704. В подоснове: разбивочный(в части осей и зданий) и горизонтали(остается догадываться что это съемка). Т.е. в госте уже несколько чертежей совмещены.
Лично я делаю совмещение планов, если позволяет место: разбивка, топооснова-бледно серым и вертикалка от ГП(красное-черное). Если не позволяет - отсыл к листу ГП, читать совместно.
я вот тоже читаю рабочие чертежи это или несколько фрагментов генплани или это весь комплект чертежей раздела ГП.
если есть вертикалка и генплан, тоже накладаю вертикалку на генплан и так выдаю.
По-хорошему, вертикалка, сиречь план организации рельефа может понадобиться только для дождевой канализации: проверить, там ли стоят решетки и достаточно ли их. Горизонтали в примере в ГОСТ 21.704 принадлежат топографии.
Если открыть (и хорошо бы изучить общие положения, хотя бы такие, как названия чертежей марки ГП) ГОСТ 21.508, то там есть такой чертеж как "Сводный план сетей". Логично, что, если вы делаете нвк, в качестве исходного могут выдать и сводный из ГП (кабели, тс, слаботочка, etc.). Сводник, в свою очередь "выполняют на основе разбивочного плана, но без абсолютных отметок зданий, сооружений, привязки ворот и обозначения координационных осей зданий, сооружений" (п. 8.1). Если сводника еще нет - считайте, вы его "разрабатываете", но для себя.
Поэтому почти поддержу второй пост.
upd: если на план трасс нвк наложить всё, что есть в ГП - получится весьма и весьма "читаемый" чертеж. С кучей "нужной" информации.
Цитата(nagger @ 11.8.2015, 13:28)

Логично, что, если вы делаете нвк, в качестве исходного могут выдать и сводный из ГП (кабели, тс, слаботочка, etc.).
Сводник как раз не исходник, а результат работы-проверка: все ли друг с другом развязались. А как выдает генпланист - это старая история, кто что должен делать, которая в каждой конторе своя.
Главное чтоб было понятно, ну и немножко красиво, а отступления от примеров в ГОСТе иногда даже полезны.
Spok_only
11.8.2015, 17:33
Цитата(Dima_UA @ 11.8.2015, 11:53)

Вопрос - на какой подоснове делать план НВК?
Відповідь див. нижче:
Цитата(Spok_only @ 11.8.2015, 17:33)

Відповідь див. нижче:
И какой чертеж из комплекта ГП указан? - да никакой. Просто: рабочие чертежи ГП. На выбор? Или все брать? Некоторые коллеги вертикалку совмещают с гп и трассами и выдают заку.
Цитата(Spok_only @ 11.8.2015, 17:33)

Відповідь див. нижче:
Spok_only, я это процитировал в посте №4.
если есть генплан и вертикалка...то переношу вертикалку на генплан тонкими линиями и другим цветом (гп печатем не ч/б), а сводный план сетей генпланист уже делает сам по заданию смежников.