mlsclimate
2.2.2016, 20:42
В бассейне осушитель воздуха с вентиляцией сушит воздух без работы компрессора. Что может быть?
Blade runner
2.2.2016, 21:02
Приточным воздухом наверно сушит.
Skaramush
2.2.2016, 21:37
Опять студенты с вопросами домашних заданий?
mlsclimate
2.2.2016, 22:01
Уличным воздухом? Сразу скажу дилер который продал установку не знает из-за чего это происходит.
Blade runner
2.2.2016, 22:09
Наружный воздух после подогрева оч. сухой. Им и сушит.
mlsclimate
2.2.2016, 22:12
Вот такой агрегат.
mlsclimate
2.2.2016, 22:48
Может кто подскажет как влажность в бассейне становится 22 процента? Без работы компрессора.
Может кто подскажет как влажность в бассейне становится 22 процента? Без работы компрессора.
1. Тема идёт в песочницу.
2. Находите учебник, открываете и читаете, что такое ОТНОСИТЕЛЬНАЯ влажность.
3. Находите и читаете, что такое ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ.
4. Находите пример расчёта и по нему считаете самостоятельно, что будет если зимой воздух с улицы, с ОТНОСИТЕЛЬНОЙ влажностью 97% при, ну примерно -5 градусах, просто нагреть до температуры помещения бассейна.
5. Вуаля.
mlsclimate
3.2.2016, 14:24
Влажность воздуха падает в 2 раза. Но и испарение с поверхности бассейна возрастает. Бассейн открытый и не закрывается.
Хотелось бы понять есть ли специалисты на форуме по таким установкам. Готов оплатить выезд. Москва.
Blade runner
3.2.2016, 16:53
На пульте есть кнопочки с установкой влажности, установите 50%
mlsclimate
3.2.2016, 23:59
У меня 65 % стоит на пульте.
Blade runner
4.2.2016, 0:18
Может датчик влажности неисправен ?
mlsclimate
4.2.2016, 1:15
Проверили уже датчик в норме.
А в чём проблема? Не поднимается влажность? А с чего должна?
Blade runner
4.2.2016, 22:27
Цитата(mlsclimate @ 3.2.2016, 23:15)

Проверили уже датчик в норме.
А где датчик установлен ?
Цитата(Skaramush @ 4.2.2016, 7:53)

А в чём проблема? Не поднимается влажность? А с чего должна?
Поддерживаю. А если надо поднять - уменьшите производительность вентиляторов.
vsklokoch
13.2.2016, 12:54
Цитата(coverart @ 5.2.2016, 4:56)

Поддерживаю. А если надо поднять - уменьшите производительность вентиляторов.
не поддерживаю.
правильный вопрос:
Цитата(Blade runner @ 4.2.2016, 23:27)

А где датчик установлен ?
влажность подозрительно низкая. Если имеет место "короткое замыкание", то хоть обуменьшайся, но сухой приточный воздух будет показывать прекрасные результаты на датчике вытяжного воздуховода.
mlsclimate
19.2.2016, 0:01
Надо уменьшить скорость и приточного и вытяжного вентилятора или обоих.
vsklokoch
19.2.2016, 7:31
Цитата(mlsclimate @ 19.2.2016, 1:01)

Надо уменьшить скорость и приточного и вытяжного вентилятора или обоих.
был случай:
бассейн был с дровяной сауной. Убавили приток. Из топки потянуло искры (приточный воздух стал затягиваться через дымоход). Хорошо, что заметили почти вовремя ...
PS Вас так сильно беспокоит низкая ПО ПРИБОРАМ влажность? Большой расход подпитки бассейна?
mlsclimate
19.2.2016, 10:09
Беспокоит реальная влажность в бассейне она низкая.
Skaramush
19.2.2016, 10:30
А зачем нужна высокая?
Чем и где замеряли?
mlsclimate
19.2.2016, 11:11
Беспокоит реальная влажность в бассейне она низкая.
Skaramush
19.2.2016, 11:17
И какие проблемы сие создаёт, кроме собственного беспокойства?
mlsclimate
19.2.2016, 23:55
Клиент с ума сходит. Не говорить же ему чтобы он плескался в бассейне чтобы создать влажность.
Skaramush
20.2.2016, 7:13
И вместо того, чтобы вправить мозги клиенту, собираетесь выворачивать мозги агрегату и себе?
Перспектива паршивая.
Да не надо клиенту ничего вправлять, хочет он 50% надо ему дать 50%. Только ТС похоже не может/хочет этого сделать, хотя все решения уже озвучены.
Blade runner
20.2.2016, 9:56
Повышенные потери воды на испарение.
20% и в самом деле маловато, че то не так.
mlsclimate
21.2.2016, 1:48
Завод дал ответ. Уменьши скорость вытяжного вентилятора.
Гениально!!!
Blade runner
21.2.2016, 9:00
Цитата(mlsclimate @ 21.2.2016, 0:48)

Завод дал ответ. Уменьши скорость вытяжного вентилятора.
Какие результаты после уменьшения скорости ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.