Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: периодическая наладка систем вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Max2Max
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с таким видом работ как "Периодическая наладка действующих систем вентиляции", отчет по которой должен будет, якобы, согласовываться с РТН. Вопрос самый главный в отчете, что туда должно войти (протоколы, акты) ?и каким должно быть оформление программы работ?
alem
Технически всё как любая наладка - программа, отчёт со сводной таблицей замеров, если правильно, то замеры микроклимата на рабочих местах до и после, но обычно только замеры расходов до наладки - после в сравнении с проектным.

Интересно другое - на основании чего именно у вас требуют?

zaharov63
По памяти, по отчету попадался образец оглавленния техотчета только в справочнике Журавлева далекого 80-го года.
Собственно в те времена и приходилось получать от наладчиков техотчеты такого содержания. Многостраничные тома не только с текстом и таблицами, но и с эскизами и чертежами разных форматов, напечатанные на машинке и вычерченные вручную... Это ж сколько времени занимало.
Конечно, определяющей является программа работ, которая учитывает не только хотелки заказчика, но и зависит от назначения помещений. Но и не забывайте обратить внимание и на состав работ в расценках.
Кстати, и в них указано, что техотчет должен содержать "текстовый, табличный и графический материал". В частности, очень удобно и полезно иметь планы с нанесением систем вентиляции с натуры, особенно на объектах, где часто происходят какие-то частичные реконструкции и зачастую проектная документация разрознена или даже утерена.
Очень важным является раздел "Выводы и рекомендуемые мероприятия". При всем уважении к наладчикам, к его содержанию нужно отнеститсь очень внимательно. Ведь выводы эти скорее всего прочитают и контролирующие органы. Точно также написанное там, также и с подачи заказчика, может помочь начать необходимые работы по реконструкции или модернизации. В том числе быть основанием для включения в какие-то планы, для выделения финансирования и т.п.
И да - для новичка: воспользуйтесь поиском - такие темы уже были и обсуждались не раз.
alem
Цитата(zaharov63 @ 16.2.2016, 10:06) *
Многостраничные тома не только с текстом и таблицами, но и с эскизами и чертежами разных форматов, напечатанные на машинке и вычерченные вручную... Это ж сколько времени занимало.


Сейчас объём нагнать ещё проще - цветные фотографии! Где-то попадался отчёт по пищеблоку (три или четыре помещения), тридцать с лишним страниц. Конструктивное содержание - на две-три максимум.
zaharov63
Цитата(alem @ 16.2.2016, 9:14) *
Сейчас объём нагнать ещё проще - цветные фотографии!

Во их бы лучше приложением к ведомости дефектов... smile.gif
Max2Max
Цитата(alem @ 16.2.2016, 7:55) *
Технически всё как любая наладка - программа, отчёт со сводной таблицей замеров, если правильно, то замеры микроклимата на рабочих местах до и после, но обычно только замеры расходов до наладки - после в сравнении с проектным.

Интересно другое - на основании чего именно у вас требуют?


В СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 п.5.3....и раздел 11, который, правда, предлагает завершить работу новыми паспортами систем и все...никаких отчетов!НО Заказчик требует именно отчет...вот и не понятно, толи на паспорта наложить титульный лист с надписью "ОТЧЕТ" и "воды" налить туда...толи согласно приложения А тогоже СТО расписывать полностью, хотя санит-гиен эффект вроде не требуют

Цитата(zaharov63 @ 16.2.2016, 9:06) *
И да - для новичка: воспользуйтесь поиском - такие темы уже были и обсуждались не раз.

Да с удовольствием бы...только вот тема "периодической" наладки и отчетной документации по ней не видел...хотя смотрел...если есть ссылка буду очень признателен...
Skaramush
Отчёт это отчёт, паспорта это паспорта. Второе дополняет первое, но ни одно не подменяет другого.
Программа работ составляется? Вот по ней и содержание отчёта видно будет.
PILCA
А кто такой РТН, простите?
Юрий_Нд
Прошу прощения, что влезаю в Вашу тему, но не хочу создавать "новую" для такого пустяка.
Прошу поделиться схемой кондиционера КТЦ 3-80 в двг-формате...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.