Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: пожаротушение многотопливной АЗС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
НаТальяНовичок
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проектируется наружное пожаротушение многотопливной АЗС. Требуемый объем воды на наружное пожаротушение согласно СП 156.13130.2014 п. 8.49 принят 200 м3 (расчетный расход 154 м3, из них 108 м3 - на наружное пожаротушение здания операторной и 54 м3 - на орошение АЦ СУГ).
Предполагается ставить четыре резервуара - 2х60 м3 и 2х50 м3 (пожелание Заказчика).
Хотелось бы уточнить пару вопросов:
1. Можно ли сделать так, как показано на схеме? т.е. разделить противопожарный объем на две части - непосредственно наружное пожаротушение силами передвижной техники из мокрого колодца и орошение АЦ СУГ насосной станцией с расходом 15 л/с?
2. Обязательно ли устраивать для каждого колодца отдельную ветку диаметром 200 мм и колодец с задвижкой со штуцером?
Большое спасибо всем, кто откликнется!
Serg Ivanov
Цитата(НаТальяНовичок @ 23.2.2016, 0:54) *
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Проектируется наружное пожаротушение многотопливной АЗС. Требуемый объем воды на наружное пожаротушение согласно СП 156.13130.2014 п. 8.49 принят 200 м3 (расчетный расход 154 м3, из них 108 м3 - на наружное пожаротушение здания операторной и 54 м3 - на орошение АЦ СУГ).
Предполагается ставить четыре резервуара - 2х60 м3 и 2х50 м3 (пожелание Заказчика).
Хотелось бы уточнить пару вопросов:
1. Можно ли сделать так, как показано на схеме? т.е. разделить противопожарный объем на две части - непосредственно наружное пожаротушение силами передвижной техники из мокрого колодца и орошение АЦ СУГ насосной станцией с расходом 15 л/с?
2. Обязательно ли устраивать для каждого колодца отдельную ветку диаметром 200 мм и колодец с задвижкой со штуцером?
Большое спасибо всем, кто откликнется!

1.Нет.
2.Да.