Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Частотные преобразователи
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
Citizen10
Доброго дня. Можно ли подключить Частотный преоброзователь на несколько двигател одинакого по мощности? Если да, то каким образом (предворительную схему пожалюста), будет ли одниково регулировать частоты всех движков?
timofeyprof
Цитата(Citizen10 @ 12.3.2016, 18:45) *
Доброго дня. Можно ли подключить Частотный преоброзователь на несколько двигател одинакого по мощности? Если да, то каким образом (предворительную схему пожалюста), будет ли одниково регулировать частоты всех движков?

заказывали станцию на 3 насоса с одним ЧП. Регулирует одновременно только один насос, т.е. выводит на номинальный режим первый насос, переключается на второй - выводит его, потом переключается на 3. Одновременно несколько насосов регулировать - такого не встречал.
phisik
ЧП использовать только в скалярном режиме. Движки должны быть одинаковые. И работать в одном механизме. И желательно защиту на каждый с отключением ЧП при остановке одного.
Сергей Валерьевич
Цитата(timofeyprof @ 14.3.2016, 11:51) *
заказывали станцию на 3 насоса с одним ЧП. Регулирует одновременно только один насос, т.е. выводит на номинальный режим первый насос, переключается на второй - выводит его, потом переключается на 3. Одновременно несколько насосов регулировать - такого не встречал.

И как с переключением с ЧП на сеть? сколько времени выдержка для размагничивания?

По поводу 1ЧП+nАД.... да ради бога, скаляр... прямая зависимость частота\напряжение.. а ЧП тогда пофиг что апосля него... защита на каждый АД своя..

Цитата(phisik @ 14.3.2016, 12:49) *
ЧП использовать только в скалярном режиме. Движки должны быть одинаковые. И работать в одном механизме. И желательно защиту на каждый с отключением ЧП при остановке одного.

Эт почему? ну ставлю,к примеру, разные по мощности, всем одинаковое напряжение и частота. Кто по наглее (меньше сопротивление) скушает больше... и начнется плавание частот на всех...
Если одинаковые - та же фигня, но не так заметно, так как все почти в равных условиях (одинаковых АД не бывает!)
timofeyprof
Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.3.2016, 12:52) *
И как с переключением с ЧП на сеть? сколько времени выдержка для размагничивания?

По поводу 1ЧП+nАД.... да ради бога, скаляр... прямая зависимость частота\напряжение.. а ЧП тогда пофиг что апосля него... защита на каждый АД своя..


Эт почему? ну ставлю,к примеру, разные по мощности, всем одинаковое напряжение и частота. Кто по наглее (меньше сопротивление) скушает больше... и начнется плавание частот на всех...
Если одинаковые - та же фигня, но не так заметно, так как все почти в равных условиях (одинаковых АД не бывает!)

Вы уж извините за мою малограмотность в данной сфере, ответить на ваши вопрос не смогу. Есть например стандартное решение от ОВЕН, там более-менее расписаны условия работы одного частотника с группой насосов:
http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_kaskad_008.pdf
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.