Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: счетчик Меркурий 230
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
megometr2500
Всем здравствуйте! В РУ- 10 кВ на ячейках установлены счетчики Меркурий 230 ART-00 PQCSIDN, установили для собственных нужд(подсчета себестоимости продукции) обратил внимание что показания мох счетчиков не сходятся с показаниями головного счетчика на ПС-города. разница каждый месяц отличается и на много, в районе 100000 квт и более. Подскажите в чем может быть дело.
балбес3013
А в процентах от основной нагрузки это сколько?

Кстати 100 МВт*ч? Или я что-то попутал?

Если нагрузка 7 МВт, то потери 100 МВт *ч в месяц укладываются в 2% потерь в кабеле.
Аспект
Всем привет! Баланса никогда не будет, так как слишком много факторов влияет на показания каждого счетчика. Начиная с погрешности приборов учета; она может быть в пределах нормируемой, но и минусовой, и плюсовой. Погрешности счетчика, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения. А насколько соответствует нагрузка трансформаторам тока? Каков класс точности? Может быть собака зарыта и здесь, так как по условиям динамической стойкости токам КЗ, коэффициент трансформации трансформаторов тока может быть завышен. Трансформаторы напряжения как загружены, соответствуют ли они требованиям к ним как приборам учета? Какие потери в проводах схемы учета?
megometr2500
Пиковые нагрузки в районе 5 мегаватт, а фактические нагрузки 2,5-3 Мвт

трансформаторов напряжения два, на каждый приходиться по 4 счетчика, ТТ расчитывали по нагрузкам.
grenka
Так, для размышления. Решили сделать эксперимент и четыре абсолютно одинаковых счётчика прямого включения Меркурий (практически из одной партии) подключили последовательно и наблюдали пару месяцев. У всех разные значения. Разница между самыми маленькими и самыми большими показаниями достигала 7%. И это тупо на столе исключая потери в кабеле и т.д.
jupe5672
Цитата(megometr2500 @ 24.3.2016, 18:37) *
Пиковые нагрузки в районе 5 мегаватт, а фактические нагрузки 2,5-3 Мвт

Вы не указываете расход за месяц, чтобы сравнить в %.
Как уже выше написали, к сожалению, несмотря на заявленный класс точности, отклонения в 5-7% не редкость.
Рекомендую проверить работоспособность трансформаторов тока, а также правильность их подключения.
Нередко при установке их "переворачивают".
grenka
100 мегов погрешность при коммерческой цене около 5 рублей (в лучшем случае) это Лада Веста каждый месяц в подарок поставщику э/э. Хотя если Вы золото плавите, то можно не заморачиваться.
straus
Цитата(jupe5672 @ 25.3.2016, 12:00) *
Вы не указываете расход за месяц, чтобы сравнить в %.
Как уже выше написали, к сожалению, несмотря на заявленный класс точности, отклонения в 5-7% не редкость.

Ну так класс точности счётчика плюс класс точности трансформатора напряжения плюс класс точности трансформатора тока. Это по основным погрешностям. А есть ещё дополнительные погрешности.

Цитата(megometr2500 @ 23.3.2016, 10:13) *
Всем здравствуйте! В РУ- 10 кВ на ячейках установлены счетчики Меркурий 230 ART-00 PQCSIDN, установили для собственных нужд(подсчета себестоимости продукции) обратил внимание что показания мох счетчиков не сходятся с показаниями головного счетчика на ПС-города. разница каждый месяц отличается и на много, в районе 100000 квт и более. Подскажите в чем может быть дело.

А потери в кабеле от ПС до вашего РУ считали?
bkv70
Внимательно проверьте все схемы учета, на высоковольтных ячейках в большинстве случаев используется схемы а с двумя тт, и довольно мало специалистов способных в ней разобраться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.