Коллеги, добрый вечер!
Просьба помочь разобраться:
1) Довольно часто сталкиваюсь с температурными графиками для систем теплоснабжения приточных установок и втз 90/60С. С чем связан выбор дельты в 30 градусов в системе теплоснабжения?Чем это обосновано кроме уменьшенного расхода теплоносителя и меньшего диаметра труб.
2) Температурный график системы теплоснабжения фанкойлов как правило принимается 60/50. Вопрос: данный контур также имеет качественное регулирование как и система отопления?
Спасибо.
1. Такие графики чаще всего при независимых схемах подключения (из-за дельты температур в теплообменнике), но учтите что при увеличении дельты снижается средняя температура приборов отопления и увеличивается их размер.
2 Иногда это обусловлено требуемыми нагрузками (фанкойлы на графике 90/60 дадут оооочень много тепла, которое может быть лишним и лучше снизить температурный график и потери тепла в сети).
Так же график может быть ограничен используемыми трубами очень много сшитого полиэтилена с рабочими температурами до 80 градусов.