ЕвгенияОК
Добрый день!
Простите если не в ту группу пишу, но уже много что "облазила" - не могу найти. В нашем офисе (кабинете) нет ни окон, ни нормальной вентиляции, кабинет находится над складским помещением, постоянно в кабинете ~ 20м2 находится 3 человека, а утром и вечером по 1,5 часа на планерке 8 человек.
Соответственно дышать нечем, особенно пока невыносимая жара, да и зимой душно. Начальство говорит что у нас нормальная система вентиляции (прямо в кабинете), но она рычит-гудит постоянно. В Общем в послеобеденное время работники в полуобморочном состоянии... и так каждый год. Подскажите пожалуйста где и какие можно посмотреть документы, требования, санпины или еще что либо, чтобы мы могли работать нормально. Также хотим написать претензию или не знаем как назвать, чтобы установили кондиционер хотя бы, о переезде в другой кабинет нет речи.
Спасибо.
Composter
ГОСТ 30494-2011 п5 полностью и СП 60.13330.2012 Приложение К Таблица К.1

Так у вас есть вентиляция в кабнете? как поянть прямо в кабинете?
ЕвгенияОК
Что-то в потолке гудит постоянно, охранник сказал-через нас со склада (внизу) воздухоотвод, типа это и есть вентиляция, предложил наверху что-то открыть, но тогда горячий воздух с улицы будет к нам затягиваться
WAKO
Напишите жалобу на условия труда руководителю, если не будут приняты меры, обращайтесь в госинспекцию труда в вашем регионе. Если конечно не боитесь вступить в конфликт с администрацией вашей компании. В противном случае продолжайте терпеть, или ищите другую работу.
timofeyprof
Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 11:36) *
В нашем офисе (кабинете) нет ни окон,

у вас еще и обязательные санпиновские требование нарушены о наличии естественного освещения (инсоляции) в помещении с постоянными рабочими местами. рубите окно...
ЕвгенияОК
Окно прорубить не получится, с одной стороны -касса, с 3-х других сторон- кабинеты, просто жалобу пока не хотелось бы писать, у нас есть вышестоящее руководство, в другом регионе, нам надо обосновать, согласно каким нормам (законам, гостам санпинам) необходима надлежащая вентиляция и шумоизоляция, т.к. бюджет на кондиционер могут выделить, но нужно, еще раз повторюсь, обоснование законное, а не наши бледно-зеленые лица и плохое самочувствие
timofeyprof
Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 12:39) *
Окно прорубить не получится, с одной стороны -касса, с 3-х других сторон- кабинеты, просто жалобу пока не хотелось бы писать, у нас есть вышестоящее руководство, в другом регионе, нам надо обосновать, согласно каким нормам (законам, гостам санпинам) необходима надлежащая вентиляция и шумоизоляция, т.к. бюджет на кондиционер могут выделить, но нужно, еще раз повторюсь, обоснование законное, а не наши бледно-зеленые лица и плохое самочувствие

про окно - шутка была.
Нормы:
-СП 60.13330.2012
-СП 52.13330.2011
- СанПиН 2.2.1_2.1.1.1076-01
- ГОСТ 30494-2011
- СанПиН 2.2.4.548-96

Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 12:39) *
обоснование законное, а не наши бледно-зеленые лица и плохое самочувствие

обращаетесь в санэпидемстанцию. они проводят замеры, дают заключение о соответствии действующим санпиновским нормам - это если диалога наладить с руководством не получится, а бойкот/забастовку устраивать не захотите
Composter
Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 11:13) *
Что-то в потолке гудит постоянно, охранник сказал-через нас со склада (внизу) воздухоотвод, типа это и есть вентиляция, предложил наверху что-то открыть, но тогда горячий воздух с улицы будет к нам затягиваться

понятней не стало.
Может это вентиялция идет транзитом и ваш кабинет не обслуживает. Скажите у вас вентрешетки в потлке есть? Бумажку/спичку к ним подносить пробоавали?
ЕвгенияОК
спасибо, в потолке круг, чуть больше датчика пожарного, спичку не пробовали, попробуем
Composter
должно быть как минимум 2 дифузора/решетки, либо в потлке 1 решетка и 1 переточная решетка в двери/сетне. судя по тому что 3 человека то 180 м3/час, это дпу-м 160-200 , значит кург должен быть размером 215-258.
WAKO
Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 12:17) *
спасибо, в потолке круг, чуть больше датчика пожарного, спичку не пробовали, попробуем

Если в системе вентиляции есть скопления пыли, то проверка тяги открытым огнем может привести к возгоранию, а в отдельных случаях к взрыву.
Простите, а ВЫ отвечаете за эксплуатацию помещения? За обеспечение необходимых условий труда? По какой причине Вы должны выявлять нарушения норм и правил, у Вас имеется достаточная квалификация?
Composter
Цитата(WAKO @ 8.7.2016, 13:10) *
Простите, а ВЫ отвечаете за эксплуатацию помещения? За обеспечение необходимых условий труда? По какой причине Вы должны выявлять нарушения норм и правил, у Вас имеется достаточная квалификация?

т.е. вы предлагаете человеку дальше сидеть в душном кабинете?
WAKO
Цитата(Composter @ 8.7.2016, 15:41) *
т.е. вы предлагаете человеку дальше сидеть в душном кабинете?

Как я понимаю топикастер не имеет необходимой квалификации для проведения обследования помещения.
Если духота в помещении и без того очевидна, то для решения вопроса с вменяемым руководством будет достаточно обращения или заявления. Если руководство не хочет, или не имеет возможности решать вопрос обеспечения необходимых условий труда, то изучение норм не даст никакого результата. Судя по тому что было описано, нарушения имеются и руководство прекрасно о них знает.
Если не хочется обострять ситуацию, нужно терпеть. Если нет страха бороться за свои права, сначала письмо руководству, потом - в надзорные инстанции. Но, зная наши реалии, если работодатель не крупная компания которая стремиться работать по стандартам, такая борьба обычно приводит к увольнению борца.
Skaramush
Наличие и направление движения воздуха хорошо проверяется тонкой шерстяной или шёлковой нитью.
MonoBaldinni
Цитата(ЕвгенияОК @ 8.7.2016, 13:39) *
т.к. бюджет на кондиционер могут выделить,

кондиционер решит проблему только с температурой, воздух он будет гонять один и тот же, будет хуже