Здравствуйте товарищи, хочу поделиться с вами своим наблюдением:
Есть душевая на 15 кабин - есть теплообменник ГВС и есть кремшредер(КШ) 4401...
Задаешь на КШ температуру ГВС к примеру 49гр, при достижении ее насос отключается, а когда остынет до 35гр - включается. Получается контрастный душ - не подходит.
Далее: после теплообменника стоят трехходовые термо-смесительные клапана, которые смешивают горячую и холодную воду и получают требуемую температуру.
Но и в таком случае тоже идеально не поддерживается одна температура, потому как температура теплоносителя котла скачет в пределах 10 градусов...
Один момент: рециркуляция сделана необычным способом - изначально ее небыло, и сделали ее потом закольцевав две ветки горячей воды...
После этого в кранах холодной воды начала появляться горячая вода - оказалось передавливает через остваленные открытими смесителя гигиендуша.. Дооолго могла горячая вода идти через холодный кран.
А что самое интересное: есть линия душевых , 10 кабин, после них идет 3 с.у. с этими гигиендушами, в душевых горячая вода нормальной температуры, а в с.у. чуть ли не кипяток, хотя туда вода идет та же что и в душевые по той же трубе через термосмеситель.
У кого нибудь есть мысли, как это может происходить?
Скидываю схему: в с.у. гигиендуш