Здравствуйте коллеги!
Планируется капитальный ремонт мкд с подвалом.
В подвале продухов не было. Нужно установить. Согласно СП 54.13330.2011 посчитал 14 шт. из 273-й трубы.
Фундамент бутовый. Цоколь выше уровня отмостки выходит от 65 до 500 мм.
Вопрос такой нужно делать приямки для продухов или же можно вывести трубой из-под земли на отм 300 мм выше отмостки с установкой сверху флюгарки?
ИОВ
Снегом завалит на такой высоте
IvanIvanych
Цитата(ИОВ @ 22.8.2016, 16:54) *
Снегом завалит на такой высоте

Выше сделаем или в указаниях по эксплуатации напишем чистить снег. вопрос не в этом, а можно ли из-под земли выводить?
ivan-l-ing
работать не будет, приямки надежнее
IvanIvanych
Цитата(ivan-l-ing @ 23.8.2016, 1:48) *
работать не будет, приямки надежнее

Спасибо! Но как это посчитать, что работать не будет?
Gonza16
Цитата
с установкой сверху флюгарки

Мне кажется, тогда уж не флюгарки, а отводы, чтобы ветер "ловили". И увеличенного сечения по сравнению с расчетом по СП.
ivan-l-ing
работать не будет
просто отверстие способно работать одновременно и на приток и на вытяжку, а с воздуховодом либо туда, либо сюда
подвал не разгороженным будет только на бумаге