Екатерина260890
Уважаемые коллеги! Помогите разобраться, при параллельной прокладке 2-х ниток трубы ПНД наружного водопровода, какое регламентируемое расстояние должно быть между трубами? Диаметр труб 280мм. В проекте стоит 2м, не слишком ли это много? Подскажите пожалуйста.
nagger
Как и для труб из других материалов. В поиск.
Ferdipendoz
Или можно в СП 31.13330 глянуть. Там тоже сиё прописано
Marina_mgn
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Актуализир.ред. СНиП 2.04.02-84), п.11.49:
При параллельной прокладке нескольких линий водоводов ... расстояние в плане между наружными поверхностями труб следует устанавливать с учетом производства и организации работ .... а также в зависимости от материала труб, внутреннего давления и геологических условий, (см.табл).
Водяной
Цитата(Marina_mgn @ 10.11.2016, 6:41) *
СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Актуализир.ред. СНиП 2.04.02-84), п.11.49:
При параллельной прокладке нескольких линий водоводов ... расстояние в плане между наружными поверхностями труб следует устанавливать с учетом производства и организации работ .... а также в зависимости от материала труб, внутреннего давления и геологических условий, (см.табл).

Что конкретно не понятно и что за сеть?
nagger
Да всё давно понятно, и тем по этому вопросу - мульён. В поиске только всех забанили.
Ferdipendoz
Цитата(Водяной @ 10.11.2016, 19:44) *
Что конкретно не понятно и что за сеть?

Это она на пост №1 ответила