Кожахметов А.А.
Ув.Спецы, не могу принять решение о необходимости устройства ВПВ в цехе по деревообработке, а конкретно - 1эт. здание в плане 30мх12м отметка верха перекрытия 6,2 от ур.земли, по части АР в здании часть помещений категории Д, но есть и В, 50 на 50, степень огнестойкости 2ая, сомневаюсь из за категорий.
Aerl
чего сомневаться то? 2х2.5, там еще и АУПТ будет судя по всему в лакировочной
Кожахметов А.А.
Цитата(Aerl @ 2.10.2016, 2:51) *
чего сомневаться то? 2х2.5, там еще и АУПТ будет судя по всему в лакировочной


на что сослаться при пояснении необходимости данных систем заку?
Aerl
Цитата(Кожахметов А.А. @ 2.10.2016, 15:45) *
на что сослаться при пояснении необходимости данных систем заку?


У Вас здание в целом категории В (п.6.6. и п 6.7 СП 12.13130.2009 основной вопрос наверное этот), сам расход очевидно по табл. СП 10.13130.2012, АУПТ по СП 5.13130.2009 прил А, табл А3. п11. (лакокрасочная по-моему опыту просто оборудуют локальной установкой АУПТ порошковой, но может быть и пена)
Кожахметов А.А.
Цитата(Aerl @ 2.10.2016, 22:08) *
У Вас здание в целом категории В (п.6.6. и п 6.7 СП 12.13130.2009 основной вопрос наверное этот), сам расход очевидно по табл. СП 10.13130.2012, АУПТ по СП 5.13130.2009 прил А, табл А3. п11. (лакокрасочная по-моему опыту просто оборудуют локальной установкой АУПТ порошковой, но может быть и пена)


ок, понял, спасибо