Вести с полей.
Тепловая инерция ТЭНов 2-3 градуса
Время транспортного запаздывания 1-2 минуты
Уставка 24
За бортом -1 +3
Контроллер Z400. Программа EDx-N
Замеры снимал на 3-4 цикле, результат среднее из 4 циклов. Кроме первых двух результатов.
Коэф. И – 25
Коэф. П – 40
Диапазон – 10
Транспортное время – 1
Время переключения пускателя 3,0-3,5 минуты
Температура ушла за 55 градусов.
Выключил.
Коэф. И – 35
Коэф. П – 40
Диапазон – 2
Транспортное время – 1
Время переключения пускателя 3,0-3,5 минуты
Температура ушла за 55 градусов.
Выключил.
Коэф. И – 25
Коэф. П – 25
Диапазон – 10
Транспортное время – 1
Время переключения пускателя 3,0-3,7 минуты
Пускатели вкл/выкл 13/34 (выбег 10/36)
Коэф. И – 35
Коэф. П – 15
Диапазон – 2
Транспортное время – 1
Время переключения пускателя 3,0-3,5 минуты
Пускатели вкл/выкл 15/33 (выбег 13/35)
Коэф. И – 45
Коэф. П – 15
Диапазон – 2
Транспортное время – 1
Время переключения пускателя 3,5-4,0минуты
Пускатели вкл/выкл 12/33 (выбег 10/35)
Коэф. И – 15
Коэф. П – 15
Диапазон – 2
Транспортное время – 1
В помощь первой ступени включается вторая ступень
Время переключения пускателей 3,0-4,3 минуты
Пускатели вкл/выкл 15/60 (выбег 12/62)
Коэф. И – 50
Коэф. П – 15
Диапазон – 2
Транспортное время – 1
Время переключения пускателя 3,0-3,5 минуты
Пускатели вкл/выкл 12/33 (выбег 10/34)
Коэф. И – 70
Коэф. П – 15
Диапазон – 2
Транспортное время – 1
Время переключения пускателя 3,0-3,5 минуты
Пускатели вкл/выкл 12/31 (выбег 10/34)
Коэф. И – 70
Коэф. П – 10
Диапазон – 2
Транспортное время – 2
Время переключения пускателя 3,5-4,5 минуты
Пускатели вкл/выкл 11/36 (выбег 9/38)
Ставил время транспортного запаздывания – 0, результат почти не отличается от вышеописанного.
В чем моя ошибка?