luantic
Добрый день.
подскажите пожалуйста где ставится мембранный бак
гидромодуль забирает воду из чиллера и подает в систему
и вообще подскажите правила выбора места установки мембранного бака
спасибо
v-david
Место зависит от предназначения бака. Для устойчивой работы чиллера он желателен на входе теплоносителя в него, для сглаживания температурных изменений теплоносителя на стороне потребителя - там же и савится, на выходе из чиллера.
Akela
Цитата(luantic @ 7.4.2017, 12:51) *
подскажите пожалуйста где ставится мембранный бак


А в составе гидромодуля Вашего нет встроенного расширительного бака ?

Задача мембранного (расширительного) бака - сглаживать колебания давления в системе, предоставляя ей дополнительный объем для расширения. В принципе, он может располагаться в любом месте гидравлического контура. Но лучше всего - на входе в насос (чаще сего там самое низкое давление в контуре). Если, как у вас, насос (гидромодуль) стоит после чиллера, то можно подключить и перед чиллером.

ПС. Ув. v-david в предыдущем посте ответил про аккумулирующий бак, а не про расширительный.
luantic
Спасибо за ответ, я сам проектирую гидромодуль, и встал вопрос куда поставить бачок.
Либо на всас насоса , либо на выхлоп.
Бак же предохраняет скорее от повышенного давления ?
Blade runner
С готового фирменного гидрмодуля срисуйте.
Барабан
Да, если речь о расширительном баке - то рекомендуют до насосной группы.
luantic
Да так в общем то и делаю, но просто понимания захотелось.


Цитата(Барабан @ 7.4.2017, 15:38) *
Да, если речь о расширительном баке - то рекомендуют до насосной группы.

Речь о расширительном баке, он как я понял должен компенсировать изменения давления во всем контуре. Почему именно на входе в насосную группу? 70% гидромодулей так, 15% на выходе после обратного клапана, 15% его вообще нет.
Akela
Цитата(luantic @ 7.4.2017, 15:21) *
Бак же предохраняет скорее от повышенного давления ?


И от повышенного, и от пониженного. Плохо, если на всасе насоса давление сильно упадет - может начаться кавитация. А это очень вредно для насоса. Поэтому и ставят обычно на всас, чтобы перед крыльчаткой всегда было определённое положительное давление.
Blade runner
Цитата(luantic @ 7.4.2017, 13:42) *
Да так в общем то и делаю, но просто понимания захотелось.

http://russland.reflex.de/fileadmin/user_u...RU_2016_web.pdf
v-david
Цитата(Akela @ 7.4.2017, 15:33) *
ПС. Ув. v-david в предыдущем посте ответил про аккумулирующий бак, а не про расширительный.

Спасибо, действительно не дочитал.
Мембранный расширительный бак ставиться в точке наименьших изменений давления (так и хочется сказать по аналогии - в точке Лагранжа, но таких в гидравлике нет.) Мембраный бак предназначен для компенсации температурных расширений и поэтому другие воздействия на него крайне нежелательны. Ставить его на "выхлоп" насоса - убить идею на корню, правильно - на всас, после всей арматуры, особенно фильтра.