Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Определение рабочей точки насоса для пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Artur1234567
Здравствуйте!) Необходимо определить рабочий напор насоса для пожаротушения.

Отправили опросный лист. В нем следующие данные:

1) Минимальное давление (при заборе воды из городской сети) Р1мин=40метров

2) Максимальное давление (при заборе воды из городской сети) Р1мин=50метров

3) Требуемое давление на выходе насосной станции Р=110 метров.

Отсюда следует вопрос: По какому в итоге рабочему напору подбирать насос? по Рраб=110 метров. либо Рраб=110 метров - 40метров = 70 метров.

Для достижения требуемого давления (110 метров) нужно ли складывать минимальное давление на входе в насос с давлением, которое обеспечивает сам насос?

С таким раньше не сталкивался, обычно скидывали сразу рабочую точку. По ней уже далее подбирал насос. Хотелось бы определиться с этим вопросом.

Заранее спасибо!)
BTS
Цитата(Artur1234567 @ 16.6.2017, 11:50) *
.....

Отсюда следует вопрос: По какому в итоге рабочему напору подбирать насос? по Рраб=110 метров. либо Рраб=110 метров - 40метров = 70 метров.

.........

Подпор должен учитываться.
В изложенных соображениях не упоминается о том, что должны учитываться также геометрическая разница отметок уровня земли в месте расположения насосной и осью насоса,а также потери во всасывающей линии. Обычно проектировщик учитывая давление в горводопроводе, геометрию , потери и требуемый на выходе напор при расчётном расходе самостоятельно подбирает агрегат по каталогу выбранной фирмы.

Вывод:нужно по учебнику или соответствующей статье в сети освежить общие представления о центробежных насосах.
Ferdipendoz
Как же без учёта подпора на всасе подбирать насос?


Upd: я так понял, ТС - подбирает насос для проектировщика, который заполнил опросник
BTS
Цитата(Ferdipendoz @ 16.6.2017, 13:37) *
Как же без учёта подпора на всасе подбирать насос?


Upd: я так понял, ТС - подбирает насос для проектировщика, который заполнил опросник

В опроснике просят указать давление на входе в насосную станцию(не на всасывающем патрубке насоса; возможно, не совсем точная формулировка опросника). Водоканалы в ТУ дают давление в сети на отметке уровня земли.Упомянут жокей,но для жокея тоже должны бы поинтересоваться параметрами . Должно быть речь о модульной насосной установке?
Давление на входе может запрашиваться с целью избежать превышения максимально допустимого давления в корпусе насоса.
Artur1234567
Это как раз таки и есть подпор (обеспечивается из городской сети). Минимальный 40 метров, максимальный - 50 метров).