Здравствуйте!) Необходимо определить рабочий напор насоса для пожаротушения.
Отправили опросный лист. В нем следующие данные:
1) Минимальное давление (при заборе воды из городской сети) Р1мин=40метров
2) Максимальное давление (при заборе воды из городской сети) Р1мин=50метров
3) Требуемое давление на выходе насосной станции Р=110 метров.
Отсюда следует вопрос: По какому в итоге рабочему напору подбирать насос? по Рраб=110 метров. либо Рраб=110 метров - 40метров = 70 метров.
Для достижения требуемого давления (110 метров) нужно ли складывать минимальное давление на входе в насос с давлением, которое обеспечивает сам насос?
С таким раньше не сталкивался, обычно скидывали сразу рабочую точку. По ней уже далее подбирал насос. Хотелось бы определиться с этим вопросом.
Заранее спасибо!)