Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДоброго всем времени суток.
Подскажите плиз, в приложенной схеме коллекторной разводки назначение всей водопроводной арматуры?
- Манометры понятны, а после них , непосредственно перед коллектором, что это?
- Что стоит на ветке циркуляционной?
- И для чего перед каждым коллектором поставили фильтра? (Так перед каждым коллектором во всех санузлах частного дома)
cpt
1 это не манометры, а краны шаровые с электроприводами (видимо защита от протечек)
2 после них редуктора (с чуть меньшей вероятностью это самопромывной фильтр тонкой очистки)
3 на ветке рециркуляци балансировочник, а после него кран шаровый с дренажём
4 смысла ставить фильтры перед каждым коллекторов на водоснабжении в частном доме нет
alexandrpjatkov
Цитата(cpt @ 17.6.2017, 15:36) *
4 смысла ставить фильтры перед каждым коллекторов на водоснабжении в частном доме нет

Но на мой взгляд и ничуть не помешает это. Вопервых трубы на участке от водомерного узла тоже способны загрязнять воду всякими своими выделениями. А вовторых-далеко не факт что в том же водомерном узле фильтр (если он есть) удержит все загрязнения из внешних сетей. Лишним он явно не будет.
Водяной
На схеме фильтров нет вообще. Перед коллекторами стоят редукторы.
в_михалыч
Если в схеме (картинке) использовались условные обозначения из ГОСТ 21.205-93 то сан-тех элемент изображенный в байпасе не что иное как фильтр.
Вот аналогичный ввод холодной и горячей воды:
http://www.mos-santeh.ru/stati/30-vodosnab...dutor-davleniya
Водяной
Цитата(в_михалыч @ 19.6.2017, 17:46) *
Если в схеме (картинке) использовались условные обозначения из ГОСТ 21.205-93 то сан-тех элемент изображенный в байпасе не что иное как фильтр.

В ГОСТе нет такого обозначения.
cpt
Отсутствие промежуточной черточки не будем принимать во внимание
Водяной
Цитата(cpt @ 20.6.2017, 10:30) *
Отсутствие промежуточной черточки не будем принимать во внимание

Я на редукторах зациклился перед коллекторами и их имел ввиду. А там (выше по схеме) да, согласен, я не обратил внимание.
Хоттабыч
Моё почтение smile.gif

Дабы не плодить одноименные темы, спрошу в этой. Уважаемые товарищи ВКашники, скажите пожалуйста,

ИЖД, три уровня - цоколь, первый и второй этажи, три санузла (по одному на каждом уровне)
Приготовление ГВС в накопительном бойлере косвенного нагрева, 200л. Циркуляция ГВС - фильтр, насос, обр.клапан - всё это хозяйство расположено в месте подводки Т4 к бойлеру.
На картинке фрагмент с/у 2го этажа, т.е., по-сути, верхняя точка Т3 в месте подключения подачи полотенцесушителя.

Синий В1
Фиолет Т3
Розовый Т4

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Рука теплотехника сама просит автоматический в.о., хотя схема подключения такова что воздух будет удалятся при открытии Т3 на расположенном справа смесителе душа.

9.15. Устройства для выпуска воздуха следует предусматривать в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. Выпуск воздуха из системы трубопроводов допускается предусматривать также через водоразборную арматуру, расположенную в верхних точках системы (верхних этажах).

Допускается предусматривать через водоразборную арматуру, вот в этом конкретном случае или нет?
Dima_UA
смотря какой полотеньчик....есть лестницы со встроенным краном маевского
Хоттабыч
Да, есть лесенки с краном Маевского.
Но,
1) кран не автоматический;
2) лесенка как лотерея, стоит не дешево, а из-за большого количества стыков-врезок, порой начинают течь через 3-5 лет в местах сварки;
3) зак. не хочет лесенку, а хочет змейку
4) если он не нужен то зачем ставить, ведь воздух уйдет через смеситель - при открытии крана ГВС на разбор скорость в линии ГВС будет большая - вытолкает вода воздух... или не вытолкает? ))) при этом с линии Т4 поступлений противотоком не будет, т.к. о.к. в ней присутствует.
Мну гложат сомнения не столько по поводу вытолкает или не вытолкает, вытолкает конечно, а вот как часто это будет происходить. Мало кому понравится пердящий фыркающий с брызгами, каждое утро, смеситель.
Serg Ivanov
Цитата(Хоттабыч @ 28.6.2017, 6:13) *
Да, есть лесенки с краном Маевского.
Но,
1) кран не автоматический;
2) лесенка как лотерея, стоит не дешево, а из-за большого количества стыков-врезок, порой начинают течь через 3-5 лет в местах сварки;
3) зак. не хочет лесенку, а хочет змейку
4) если он не нужен то зачем ставить, ведь воздух уйдет через смеситель - при открытии крана ГВС на разбор скорость в линии ГВС будет большая - вытолкает вода воздух... или не вытолкает? ))) при этом с линии Т4 поступлений противотоком не будет, т.к. о.к. в ней присутствует.
Мну гложат сомнения не столько по поводу вытолкает или не вытолкает, вытолкает конечно, а вот как часто это будет происходить. Мало кому понравится пердящий фыркающий с брызгами, каждое утро, смеситель.

Я бы поставил автоматический. Хуже не будет, а на фоне цены всего остального - мелочь.
Хоттабыч
Дык и я бы поставил, но это всё хозяйство в штробе. Если только выдалбливать "домик для уточки" и на самом видном месте делать лючок... хотя можно и одну плитку сделать на магнитах неодимовых. Все можно если действительно нужно, поэтому и решил посоветоваться.