Цитата(shatiloleg @ 28.9.2017, 14:15)

Здравствуйте. Объект: гостиница. Подрядчик по монтажу водоснабжения и водоотведения прислал письмо с следующим содержанием: "Проектом предусмотрены фасонные части: UPONOR SMART AQUA RTM водорозетка латунь 20-1/2" ВР 20А предусматривающее резьбовое соединение. В соответствии со СНИП резьбовое соединение должно обслуживаться и иметь возможность доступа. Требуется заменить указанные фасонные части на аналогичные по диаметру трубопроводов, но с соединением "пресс". В каком СНИПе это правило прописано ? Нужно ли заменить данный фитинг или можно как то отписаться ?
Цитата(lovial @ 28.9.2017, 16:54)

Как раз случай топикстартера, ибо у него таки "угольник для присоединения настенной водоразборной арматуры", можно от замечания отбиться...
соединение трубы к розетке (в стене, замурованное) - на пресс-фитинг.
подключение крана к розетке - внутренняя резьбе в стене. может быть "заподлицо". можно кран ввернуть и вывернуть. до момента установки арматуры - глушиться пробкой резьбовой.
трубу в стене желательно пропустить в гофре. чтобы обеспечить возможность температурного изменения длины.
чего тут отбиваться - нормальное и правильное решение.
когда начнет резьба в стене мокнуть - проектировщику от икоты не избавиться.