shatiloleg
Здравствуйте. Объект: гостиница. Подрядчик по монтажу водоснабжения и водоотведения прислал письмо с следующим содержанием: "Проектом предусмотрены фасонные части: UPONOR SMART AQUA RTM водорозетка латунь 20-1/2" ВР 20А предусматривающее резьбовое соединение. В соответствии со СНИП резьбовое соединение должно обслуживаться и иметь возможность доступа. Требуется заменить указанные фасонные части на аналогичные по диаметру трубопроводов, но с соединением "пресс". В каком СНИПе это правило прописано ? Нужно ли заменить данный фитинг или можно как то отписаться ?
Shalatonin
Цитата(shatiloleg @ 28.9.2017, 13:15) *
Здравствуйте. Объект: гостиница. Подрядчик по монтажу водоснабжения и водоотведения прислал письмо с следующим содержанием: "Проектом предусмотрены фасонные части: UPONOR SMART AQUA RTM водорозетка латунь 20-1/2" ВР 20А предусматривающее резьбовое соединение. В соответствии со СНИП резьбовое соединение должно обслуживаться и иметь возможность доступа. Требуется заменить указанные фасонные части на аналогичные по диаметру трубопроводов, но с соединением "пресс". В каком СНИПе это правило прописано ? Нужно ли заменить данный фитинг или можно как то отписаться ?

СП 30.13330.2016 п.п.5.4.10 "Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе (за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры) без доступа к стыковым соединениям, не допускается"
shatiloleg
А для пластиковых и металлопластиковых труб это правило распространяется ?
Dima_UA
обратитесь в представительство UPONOR, что они скажут о своих фитингах
Амиго
Цитата
А для пластиковых и металлопластиковых труб это правило распространяется ?

да
lovial
Цитата(Shalatonin @ 28.9.2017, 12:20) *
СП 30.13330.2016 п.п.5.4.10 "Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе (за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры) без доступа к стыковым соединениям, не допускается"

Как раз случай топикстартера, ибо у него таки "угольник для присоединения настенной водоразборной арматуры", можно от замечания отбиться...
Dima_UA
Цитата
СП 30.13330.2016 п.п.5.4.10 "Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе (за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры) без доступа к стыковым соединениям, не допускается"

а у ТС пластик с резьбовыми фитингами.
были случаи, КИСАН на резьбе в стяжку клали.
я бы тоже не решился закласть резьбу в стяжку, но проконсультировался бы в производителя.
Fisher155
Подрядчик правильно замечание написал. Я в стяжке на водопроводе никогда соединения не закладываю, даже п/п на сварке. Только цельную трубу в бухтах. Все соединения открыто только, либо с возможностью доступа(лючок и т.д.).
nick2
Цитата(shatiloleg @ 28.9.2017, 14:15) *
Здравствуйте. Объект: гостиница. Подрядчик по монтажу водоснабжения и водоотведения прислал письмо с следующим содержанием: "Проектом предусмотрены фасонные части: UPONOR SMART AQUA RTM водорозетка латунь 20-1/2" ВР 20А предусматривающее резьбовое соединение. В соответствии со СНИП резьбовое соединение должно обслуживаться и иметь возможность доступа. Требуется заменить указанные фасонные части на аналогичные по диаметру трубопроводов, но с соединением "пресс". В каком СНИПе это правило прописано ? Нужно ли заменить данный фитинг или можно как то отписаться ?

Цитата(lovial @ 28.9.2017, 16:54) *
Как раз случай топикстартера, ибо у него таки "угольник для присоединения настенной водоразборной арматуры", можно от замечания отбиться...

соединение трубы к розетке (в стене, замурованное) - на пресс-фитинг.
подключение крана к розетке - внутренняя резьбе в стене. может быть "заподлицо". можно кран ввернуть и вывернуть. до момента установки арматуры - глушиться пробкой резьбовой.
трубу в стене желательно пропустить в гофре. чтобы обеспечить возможность температурного изменения длины.

чего тут отбиваться - нормальное и правильное решение.
когда начнет резьба в стене мокнуть - проектировщику от икоты не избавиться.
Водяной
Слава богу, что правильные монтажники не перевелись ещё)))